單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關?謝謝指點一下
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-07
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 18:11
看了好久,沒弄明白,既然是三相設備、二相設備混用的,怎么電流是2.7A,電流不可能平衡的!如果就算最大的電流相為2.7A,5*1.5平方就可以了,漏電斷路器選6A的就可以了.三相設備4臺,10A電流,5*2.5平方的電線,根據額定電流可算出漏電斷路器電流為20A ,總線采用YJV25*5的電纜,主斷路器選125A ,因不知道距離配電房有多遠,按以上參數配是沒問題的,如果距離遠,要加大線號,且斷路器的瞬時脫扣電流要重新調整小一些,(出廠時一般都為10倍的額定電流)不然起不到保護電纜的作用!
樓主留言:
真誠感謝!
[ 此帖被wul2.4g在2017-06-30 10:04重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jicjic111)

    主站蜘蛛池模板: 九色精品高清在线播放| 91在线网址| 亚洲一区二区在线| 欧美一级特黄aaaaaa在线看首页| 很黄很黄的毛片欧美| jizjizjizji在线观看| 精品二区| 欧美在线观看免费一区视频| 亚洲一区二区欧美日韩| 国产高清视频在线播放www色| 999久久久国产| 精品不卡| 麻豆传媒视频网站| 亚洲xxx视频| 曰批美女免费视频播放| xzl仙踪林一区| 久草在线视频福利资源站| 亚洲毛片网| 在线观看免费播放网址成人| 免费区欧美一级毛片精品| 国内精品91最新在线观看| 国产酒店视频| 国产精品国产三级国产专播下 | 亚洲精品一二三四区| 免费在线观看黄视频| 欧美成年免费a级| 国产三级在线观看播放| 国产美女一区| 国产精品www视频免费看| 香蕉视频网页版| 涩涩网站在线观看| 黄色免费看看| 黑人特级粗α级毛片| 精品视频 九九九| 91短视频在线观看手机| 99九九精品| 99国产成+人+综合+亚洲 欧美| 岛国a级片| 超级碰碰碰碰97久久久久| 国产99福利视频在线| 成人午夜在线|