圖片:
機械結構是750w的松下伺服電機,通過一個9:1的減速機驅動轉盤。轉盤直徑800mm。高度18mm。質量25kg。
本來減速機減速比要30比才勉強夠用,結果30比的減速機訂貨3個月,那樣的話黃花菜都沒有了。只好弄一個9比。
昨天裝機上去,伺服用默認參數,自動調整,根本沒辦法用,輕微一碰轉盤,伺服就抖動,嘯叫起來。
然后我把自動調整關閉,pr004,慣量比調到很大,現在伺服在200轉以下還是可以動起來的,
但是定位結束要抖一兩秒。速度也達不到要求哎。
伺服松下A5   750w高慣量。額定轉矩2.4N.m。轉子慣量,1.61。
請問一下,1:現在在電氣方面有什么補救辦法?機械周期長不考慮。急出貨。
2:轉盤慣量怎么計算?現有配置減速機是不是肯定配小了,要是在減速機不變的情況下,我伺服功率要提高到多少w?計算公式是怎么樣的?
3:三菱fx3u 定位指令的加速時間跟減速時間為啥設置了沒啥反應,100跟4000電機沒啥變化。
謝謝大家。
4:現在伺服定位完成后,轉一下轉盤,轉盤會左右擺動,這個應該就是減速機比太小,導致傳輸到伺服的力太大,伺服很容易就自動校正位置。幸好我伺服選型時候帶了剎車,現在是定位完成,剎車就關閉,防止外部作用力對伺服的干擾。剎車頻繁通斷影響大嗎?
現在是第一臺,出貨急,要先測試整體設計思路是否有問題,后面這些問題都會改的。
[ 此帖被我好像是在2017-06-30 09:22重新編輯 ]
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 511 個
工控威望: 696 點
下載積分: 2532 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-08-26
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-30 11:09
用松下伺服調試軟件,聯上去就會自動調整參數了。

或者把PR200參數調成1試試。

主站蜘蛛池模板: 中国女人a毛片免费全部播放| a级欧美| 成人精品视频网站| 国产成人黄网在线免| 黄色一级片在线| 丁香五六月婷婷| 精品一区二区三区高清免费不卡 | 亚洲综合三区| 大学生一级一片第一次欧美| 手机国产精品一区二区| 自拍视频在线观看视频精品| 欧美性三三影院| 国产成人cao在线| 国语性猛交xxxx乱大交| 最刺激黄a大片老师| 丁香婷婷激情五月| 黑人干亚洲| 噜噜视频入口| 人人九九| 午夜视频91| 亚洲国产剧情在线| 伊人久久精品午夜| 91香蕉国产视频| 一级片色| 一级黄色生活片| 小明看看成人免费| 久热中文字幕在线精品首页| 日韩高清性爽一级毛片免费| 亚洲欧美色综合一区二区在线| 成人免费小视频| 伊人99在线观看| 色婷婷色| 色老成人精品视频在线观看| 免费看国产做爰大片| 欧美一级特黄aa大片 | 久草在现| 久久久免费视频播放| 老头边吃奶边做边爱| 麻豆视频www| 久久网国产| 精品视频免费在线|