各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
ge4856254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2018-06-07
查看ge4856254的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-27 15:39
PLC內部的定時器不是也有1ms精度的嗎?難道是因為沒有觸摸屏,直接外部用個定時器,好方便調時間?但是我有個問題沒想明白,PLC內部1ms定時器是怎么刷新的?一般PLC的掃描周期不都要幾個毫秒的嘛,如果1ms的定時器一個掃描周期刷新一次,是不是精度沒法保證了,如果不受掃描周期影響,自身1ms刷新一次,這精度才可以保證吧!

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品在线第一页| 久久婷婷国产综合精品青草| 九九九色视频在线观看免费| 亚洲精品一区二区三区不卡 | 国产成人禁片免费观看视频| 91精品国产91久久久久福利| 精品国产免费第一区二区三区日韩| 五月天激激婷婷大综合丁香| 99香蕉国产| 久久一级毛片| 日韩日b视频| 亚洲青青青网伊人精品| 来个黄色网址| 欧美国产合集在线视频| 国产成人a一区二区| 特级黄色生活片| 黑人和黑人一级毛片| 高清欧美不卡一区二区三区| 九九综合九九综合| 妞干网免费| 日韩黄色中文字幕| 香蕉视频网站免费观视频| 一区二区国产在线播放| 91精品国产手机| 一级毛片完整免费版| 久久亚洲精品一区二区三区浴池| 日韩欧美一区二区三区在线播放 | 久久影院一区二区三区| 未成人做爰视频www| 成人一a毛片免费视频| 色噜噜人体337p处破| 欧美一级大尺度毛片| 国内精品一区二区三区东京| 国产男人午夜视频在线观看| 国产精品剧情原创麻豆国产| 美国毛片基地a级e片| 黄色一级影视| 黄网站视频观看免费| 黄色三级网站| 特黄aaaaaa久久片| 草草在线视频|