春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
![]() |
自動跑三菱MR-JE的伺服! 置位自動動作: 1、回原點(DZRN) 2、前進1米(DDRVA K100000) 3、后退到原點位置(DDRVA K0) 4、繼續第2步,并循環。 在第3步后退時,按了急停,“自動”復位了,再恢復急停。 之后伺服就走不動了,手動也(DDRVI K-999999)走不了! 是不是急停前Y0脈沖還沒有發完,之后手動就動不了呢? |
|
---|---|---|
|
lzmtxp99
級別: 家園常客
![]() |
脈沖沒有發完,你監控下Y0是不是還有輸出,如果Y0還有輸出的話,就是有你說的這樣的情況, 樓主留言:Y0的確還在輸出,我就用M8349復位Y0,之后還是走不動。有什么好方法? |
---|---|
|
lzmtxp99
級別: 家園常客
![]() |
不要復位Y0,那樣沒有用的,要復位啟動那條指令的輔助繼電器,還有就是用步指令的話,復位就如9樓說的那樣,這情況就是你脈沖還沒有發完就把那條指令斷開所造成的。 樓主留言:DDRVA在S21、S22、S23里面都有,因為要走幾個不同的點。急停時復位了指令的觸發M點,并在指令前面串聯了急停!但但是DDRVA還沒有走到位置。我應該怎么辦呢? |
---|---|
|
lzmtxp99
級別: 家園常客
![]() |
急停已經串聯進指令了,急停時不要立即復位M和S21,S22,S23,你必須先等急停后指令的脈沖發完才能復位M和S21,S22,S23,我記得FX3U里Y0有個特殊繼電器M8340是脈沖監視的,有脈沖發出時為ON,你可以用這個常閉觸點跟急停串聯來復位M和S21,S22,S23. 樓主留言:按下急停,用M8340下降與急停串聯來復位M和S,那么在M8340下降之前,Y0還在發脈沖,伺服會不會還在走動,機構還在動,會出現延時停止的情況?? |
---|---|
|