99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 610 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-08-03
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-28 20:16
松下伺服在轉矩模式下面,定位完成信號跟零速度輸出信號是不起作用的。只有在位置模式下面才有輸出。
這樣的話,我在轉矩模式只有檢測伺服輸出電壓跟我模塊發送電壓是不是差不多大來判斷力矩是否到達,但是模擬量模塊采集的數據上下波動很大哎。大家用轉矩模式的時候都是怎么判斷轉矩是否到達,伺服是否停止的哎?
難道我還要加一個差分信號轉集電極信號的模塊,通過判斷伺服編碼器來檢測伺服電機是否停止?
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 2056 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-07-23
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 22:20
LZ說的是對的,   通過模擬量輸出電流或電壓控制轉距, 通過模擬量輸入或者通信讀取反聵值。 LZ繼續
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品看片在线观看| 久久久久久久久久鸭| 九九久久久2| 永久在线免费观看| 青青热在线精品视频免费| 国产黄色在线播放| 黑人在线播放| 国产精品久久久久久| 免费国产高清视频| 无毒不卡在线观看| 91视频 - 88av| 小明看看免费视频| 中文字幕在线网址| 亚洲精品成人一区| 免费成人黄色大片| 国内自拍一二三四2021| 国产精品久久久久久久久久久久 | 天天操天天看| 台湾一级毛片免费播放| 任你躁在线精品视频m3u8| 欧美国产成人免费观看永久视频| 国产黄色三级三级三级| 爱爱黄色| 黄色小视频在线观看| 99色网站| 超级碰碰青草久热国产| 国产精品久久久久不卡绿巨人| 久久精品国产999久久久| 欧美笫一页| 日韩1区2区3区| 婷婷色爱区综合五月激情韩国| 亚洲欧美另类国产综合| 2022精品福利在线小视频| a级毛片免费观看网站| 又硬又大又湿又紧a视频| 久久国产乱子伦精品免| 区二区三区四区免费视频| 日本片网址| 日本黄网址| 日本一级毛片片免费观看| 日韩中文字幕免费版|