99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 610 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-08-03
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-28 20:16
松下伺服在轉矩模式下面,定位完成信號跟零速度輸出信號是不起作用的。只有在位置模式下面才有輸出。
這樣的話,我在轉矩模式只有檢測伺服輸出電壓跟我模塊發送電壓是不是差不多大來判斷力矩是否到達,但是模擬量模塊采集的數據上下波動很大哎。大家用轉矩模式的時候都是怎么判斷轉矩是否到達,伺服是否停止的哎?
難道我還要加一個差分信號轉集電極信號的模塊,通過判斷伺服編碼器來檢測伺服電機是否停止?
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 610 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-08-03
查看我好像是的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 18:37
引用
引用第2樓030403118于2017-08-29 16:42發表的  :
轉矩模式 是上位機給到電機的轉矩大小 來改變電機在負載時的最大轉矩 如果電機是空轉的 轉矩肯定很小 而且達不到你設定的值 轉矩模式一般用于收放卷的設備 你監視的是實際轉矩  跟你輸入的轉矩是兩碼事

今天修改伺服參數,我輸入1v電壓,電機卡住,伺服驅動器也同樣輸出1v。
所以我想的是對的,我給多少v電壓的轉矩,伺服反饋多少v電壓過來,然后反饋跟給的一樣,說明轉矩到達了。

主站蜘蛛池模板: 美女拍拍拍免费视频观看| 国产成人综合日韩精品婷婷九月| 91av视频免费在线观看| 日韩视频在线免费观看| 伊人网综合在线观看| 国产成人免费观看| 被黑人操| 91视频免费看| 国产看片在线| 麻豆观看| 青青草国产三级精品三级| 亚洲色图另类图片| ccmm123在线播放| 久久精品日本免费线| 永久免费看黄在线播放| 成人18免费网站在线观看| 欧美日韩高清在线| 国产成人久久久精品一区二区三区 | 国产一级aaa全黄毛片| 国模大胆偷拍在线视频| 窝窝免费午夜视频一区二区| 国产高清自偷自在线观看| 精品久久国产视频| 免费小视频网站| 日本最新伦中文字幕| 亚洲第一综合网站| 亚洲一二三| 综合色99| 91在线视频播放| a级黄毛片| 一区二区视屏| 一级亚洲| 一级免费黄色大片| 又刺激又黄的一级毛片| 久久精品丝袜| 五月婷婷久久综合| 日本黄色性生活片| 日韩一区在线播放| 日产一一到六区麻豆| 日韩中文字幕在线看| 中文字幕日本一级高清片|