樓主  發表于: 2017-09-09 21:49
圖片:
圖片:
圖片:
問題如標題。一個星期之前一切都是很正常的。過了一個星期之后重新運行設備的時候就發現指令輸出脈沖跟放大器接收到的脈沖數不一致了。由于是新手,找了很久也沒能發現解決辦法。重新檢查線路、更換不同脈沖輸出指令、更換不同參數設置、初始化放大器參數、根據網上的方法恢復放大器出廠設置(先將PA19設置為ABCD,然后斷電重新上電,之后將PH17設置為5012)。上述方法我都試了很多遍,還是沒有恢復正常。由于是周末,廠家技術支持放假。所以來請教一下各位大佬們。
圖三是我測試時候用的單條指令,圖一是我用上位機監測到的D8340的讀數,圖二是用MR2讀的放大器數據。
每次給PLC重新上電之后D8340的讀數都是正確的累加2000,但是MR2讀的指令脈沖累計數每次都比2000大。
研究了一天半沒研究出什么頭緒。麻煩給我大佬們指點指點。。。
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-02-11
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-27 09:14


伺服側有個脈沖列密度設置,PLC輸出一般100K或者200K,伺服側設置為“指令脈沖在500K以下時”

主站蜘蛛池模板: 久久国产免费观看精品1 | 中国美女一级黄色片 | 日韩在线小视频 | 久久精品国产网红主播图片 | 亚洲国产精品久久久久婷婷老年 | 亚洲欧美日本欧美在线播放污 | 欧美一区二区在线 | 国产91情侣在线精品国产 | 国产va免费精品观看 | 日本欧美国产精品第一页久久 | 国产成人自拍视频在线观看 | 国产精品美女自在线观看免费 | 亚洲精品自拍 | 日本视频免费高清一本18 | 久久久精品视频在线观看 | 久久er热在这里只有精品66 | 国产精品你懂的在线播放调教 | 欧美在线一区二区三区欧美 | 91大神大战酒店翘臀美女 | 国产精品馆 | 欧美不卡一区二区三区免 | 日本熟女毛片 | 九九综合视频 | 国内自拍网红在线综合 | 乱淫毛片 | 九一国产精品视频 | 色综合免费视频 | 国产a级网站 | 欧美色欧美亚洲高清在线观看 | 免费黄在线 | 久久精品国产精品亚洲红杏 | 视频黄色免费 | 国产主播一区二区 | 午夜丁香 | 三a毛片| 美国黄色免费网站 | 国产96福利视频在线观看 | 亚洲欧美综合一区二区三区四区 | 久久国产欧美另类久久久 | 一级做a爰片欧美aaaa | 国产私拍精品88福利视频 |