各位請教一個控制上的問題:
我想用2個開關量控制燃燒機的大、小火。從而來把溫度控制在一個范圍(設定值的正負5度)。PLC輸出用晶體管的。不知道PLC編程能否實現?自我糾正一下,在概念上晶體管可能不屬于開關量,總之就是用晶體管輸出2個通道,帶2個繼電器,能否通過plc編程把溫度控制在一個范圍?如果可以實現,編程的思路該怎樣?
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 351 點
下載積分: 13868 分
在線時間: 369(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-08-23
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-18 12:45
可以,用晶體管PLC的Y0,Y1,Y2,Y3的脈沖輸出端子來控制用來調節大小火的伺服閥,只要你程序做得夠好精度可以做到很準確都可以。只不過溫度測量信號你用什么方法讀取呢,在溫度測量方面還是要依賴模擬量模塊來測量,要不然你用來控制大小火沒有信號反饋怎么知道所控制的現場是大火還是小火呢?所以,還是買專門的控制器方便點。
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 351 點
下載積分: 13868 分
在線時間: 369(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-08-23
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-18 14:44
現場有溫度顯示沒有用,要能夠把信號反饋到PLC才有用呀,只有能夠進到PLC才可能實現閉環控制,溫度才能準確控制呀。

主站蜘蛛池模板: 国产码一区二区三区| 那里有毛片看| 香蕉视频网址| 成人亚洲精品| 中日韩在线| 好大水好多好爽好硬好深视频| 国产美女色视频| 黄色的视频在线观看| 国产福利写真视频在线观看| 免费在线观看视频网站| 久久成| 免费看的黄色录像| 国产在视频线精品视频| 美国三级视频| 91麻豆国产在线观看| 奇米影视中文字幕| 一级毛片网| 日本xxxwwxxx免费视频| 男女午夜爱爱久久无遮挡| 国产一区精品| 国产特级全黄一级毛片不卡| 美国三级在线| 黄色网在线看| 91短视频在线观看免费| 国产精品精品国产| 国产尤物二区三区在线观看 | 亚洲精品乱无伦码| 欧美日韩一区二区视频免费看| 黄色生活视频| 97久久精品午夜一区二区| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 黑人操日本妞| 精品国产麻豆免费网站| 麻豆精品视频在线原创| 亚洲综合欧美在线| 91制片厂制作果冻传媒麻豆| xxx.国产| 日本成人片网站| 亚洲国产成人最新精品资源 | 香港a毛片免费全部播放| 婷婷黄色|