有臺機器,交流用電器只有PLC、開關電源、震動盤。

機器正常運作,但是用電筆側的話燈亮,數顯電筆顯示110V,人體接觸因人而異,有人有觸電感,有人沒明顯感覺。

拆掉開關電源的L線,機器就不帶電了,一接上去,機器就帶電。

明緯的開關電源。

開關電源正常工作。

機器的地線沒有接入工廠線路中。當拉一條地線接機臺外殼,連接到工廠的鐵窗戶,機器就測不出110V了。

請問一下,開關電源是不是有問題?還是開關電源都有110V的漏電?

這個110V是不是真的電?還是虛的?

請問是不是要換開關電源?
我是菜鳥。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-05-30
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-27 09:52
必須接地,你機器如果有電源指示燈卻沒有良好的接地,當打開電源時會有感應電壓的,因為現在的電源指示燈好多都不是純燈絲的了,里面有電容,二極管。

主站蜘蛛池模板: 国产99网站| 午夜黄色一级片| 男人天堂综合网| chinese麻豆自制国产| 免费欧洲毛片a级视频老妇女| 草草久| 久久在线视频播放| 亚洲高清在线看| 久久国产一区二区| 龙口护士门91午夜国产在线| 免费观看成人www精品视频在线| 国产免费叼嘿网站免费| 特级全黄大片| 精品国产一区二区二三区在线观看 | 一级特黄女人生活片| 在线观看高清视频bbixx| 国产第一页精品| 能看av的网址| 2020国产成人精品免费视频| 国产麻豆一级在线观看| 久久精品国产精品亚洲婷婷 | 亚洲综合在线观看视频| 免费三级黄色片| 国产高清视频在线播放www色| 黄污视频在线看| 精品九九九| 91麻豆精品国产自产在线| 国产精品青草久久久久婷婷| 精品三级| 久久国产精品永久免费网站| 欧美日韩国产一区| 日韩欧美第一区二区三区| 77久久| 91制片厂制作果冻传媒麻豆| 日本免费一级| 久久久国产99久久国产久| 青草在线观看| 91专区在线| 8x永久免费观看成人影院| 999久爱视频在线观看| 中文字幕日韩高清|