如題。

客戶有個項目,用到了FX5U PLC帶31臺變頻器,進行數據通訊。

通訊內容,包括寫入頻率、讀取狀態、讀取電流、如有發生錯誤,還需要復位變頻器。

其中最重要的,是各個電機的頻率。頻率是在生產過程中,根據光電和接近開關的情況自動調節的,所以會變化,需要實時寫入。

目前使用的是MODBUS協議,RTU格式,使用的是三菱自帶的ADPRW指令。


現程序里設計的是,做了一個循環程序:首先,往第1個變頻器寫入數據,完成后SM8029置位下一個,往第2臺里面寫入,完成后,再置位第3臺……如此反復,直到第31臺寫入后,sm8029再置位第1臺,如此一直循環。

從第1臺變頻器寫入,到最后一臺寫入,看做一個周期的話,現在這個周期長達650毫秒。而且這還只是往里面寫頻率數據,其他的讀取電流、讀取狀態、復位目前都屏蔽了,還這么長時間。

但是根據現場需求,需要將這一周期的時間壓縮在300毫秒以內。



各位老師們,有沒有好的方法?
[ 此帖被704工程在2017-10-11 22:55重新編輯 ]
jguoguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1519 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2016-12-06
最后登錄: 2025-07-31
查看jguoguo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-09 22:43
發程序學習下qq:2856767079

主站蜘蛛池模板: 免费一区二区三区免费视频 | 激情爱爱网| 一级美女黄色片| 成人综合视频网| 亚洲综合日韩精品欧美综合区 | 欧美三级在线免费观看| www.久久精品| 亚洲精品在线播放视频| 毛片h| 国产色网| 国产精品久久亚洲一区二区| 综合久久2o19| 亚洲精品中文字幕第一区| 国模私拍福利视频在线透漏 | 久久久久久久久久综合情日本| 成人免费在线视频网站| 性做爰片视频毛片| 精品色综合| 在线亚洲播放| 日韩免费在线观看视频| 欧美伦理片在线观看| 黄色片亚洲| 精品欧美一区二区vr在线观看| 91香蕉小视频| 午夜激情在线| 欧美一级久久久久久久大片| 黄色免费看网站| 精品国产午夜久久久久九九| 欧美亚洲国产一区| 99re66精品视频在线观看| 亚洲成人免费在线| 欧美成人免费看片一区| 国产在线观看一区| 麻豆国内精品欧美在线| 狠狠五月天中文字幕| 亚欧精品一区二区三区| 一级生活黄色片| 永久免费看的啪啪网站| 男女爽插视频| 国产成人一区二区三区在线视频| free china 麻豆 hd video|