本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-08-09
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-03 08:57
首先,只要原理圖和實際接線標號一致,都沒什么大問題。但我還是推崇同一條線兩端同號這種標法,理由是方便查線。
比如下面這種情況:
幾百條線,一端在10樓,另一端在1樓。接完線發現有問題,需要查錯。根據圖紙判斷問題可能出在節點M(1#線A端),恰好M點有幾十條線接在一起。如果按照同節點同編號,那根本不知道拆除哪根線判斷故障點。如果是每條線一個編號,就很容易拆除懷疑的線頭以判斷故障。

總結來說,簡單項目(比如單個電柜)同節點同編號比較方便。 大型的項目,還是每根線不同編號為宜。

以上個人意見。

主站蜘蛛池模板: 一日本道加勒比高清一二三| 欧美日韩国产在线人| 久久久精品2021免费观看| 成人国产综合| 久久久男女野外野战| 亚洲香蕉在线| 一级片在线免费播放| 日韩高清在线不卡| 亚洲精品久久久久久下一站| 欧美日韩一区二区不卡三区| 国产经典自拍| 高清一区二区在线观看| 99er精品| 国产乱色| 久久99精品国产麻豆宅宅 | 成人免费福利网站在线看| 国内精品露脸在线视频播放| 性生活视频黄色| 精品一区二区三区在线视频观看| 国产无套普通话对白| 麻豆影视网站| 日韩一级黄色影片| 亚洲国产成人成上人色| 伊人9999| 91在线播放网站| free性欧美chinese乱子| 久久www免费人成_看片高清| 曰韩一级毛片| 毛片在线看免费版| 亚洲精品一区二区观看 | 日本99视频| 日韩在线视频网址| 老司机观看精品一区二区| 在线免费观看黄色片| 色你懂的| 伦伦影院精品一区| 免费一区二区三区免费视频 | 国产福利不卡视频在免费| 国产在线观免费观看| 九九热亚洲精品综合视频| 久久精品一区二区三区日韩|