我單位設備檢修,檢查一個電加熱設備絕緣時,發現三相對地絕緣電阻非常低用福祿克1508絕緣表500V檔檢測,電壓只有20多V,絕緣電阻0.0幾M歐,反復檢查加熱器和線路都沒發現問題.
后來偶然想起前一段時間在主回路上安裝了3個無線式智能電流互感器,該互感器有兩個二次端子,三個互感器端子首尾串聯,首端懸空,尾端接電氣柜外殼,將接外殼的一端斷開后,測三相絕緣都正常,開始懷疑互感器和一次電纜間絕緣不好,拆下來仔細檢查發現電纜外皮,互感器外殼(塑料)都完好無損,絕緣沒有問題,
但只要接上尾端的接地線絕緣就幾乎為0,難道電流互感器二次側會影響到一次側絕緣嗎?這是什么原理?
還有一次,單位的110KV/10KV主變做預防性試驗,在10KV側掛了接地線,在測110KV側絕緣時始終不好,后來拿掉10KV側接地線時絕緣測試正常,搞不懂為啥變壓器初次極間會有這種影響?到底是什么原理?請大神詳細解釋下!





主站蜘蛛池模板: 黄色一级毛片免费| 国产在线激情视频| 国产99在线播放免费| 欧美高清一区二区三区欧美| 亚洲性综合网| 一级毛片免费在线播放| 日韩啪| 在线看亚洲| 免费播放黄色| 国产不卡一区| 国产精品video| 黄色成人在线| 99国内精品| 国产精品久久久福利| 久久久久久免费视频| 日本 亚洲 欧美| 亚洲国产欧美在线观看| 91久久国产综合精品| 久久91精品国产91久久跳舞| 日韩精品在线一区二区| 亚洲日本色图| 在线性视频| 成免费网站| 男女一级毛片免费视频看| 欧美制服| 欧美黄三级在线观看| 国产成a人片在线观看视频99| 香蕉一区二区| 高清性色生活片欧美在线| 精品亚洲一区二区在线播放| japanhdfree日本护士乱| 国产欧美久久一区二区| 九九九精品在线观看| 狼人久草| 久久亚洲综合色| 欧美成人免费香蕉| 欧美视频在线观看网站| 欧洲色吧| 欧美日韩亚洲视频| 日本老妇人乱视频| 人人九九精|