新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。


舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11940 個
工控威望: 19334 點
下載積分: 14350 分
在線時間: 2781(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-12
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-17 20:21
引用
引用第2樓jeffwang2011于2017-11-17 15:53發表的  :
貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。

是的,早期廠房多用TN-C,也就是俗稱的保護接零(PEN),但因為電工N線與負載接地端容易錯誤接法導致設備金屬外殼帶電或者N線被安裝了熔絲,當發生絕緣短路電流把N線熔絲熔斷導致金屬外殼帶電(不安全原因自己去百度),隨著電氣安全標準逐步提高,有采用TN-S或使用TN-C-S(多見廠區供電半徑較大為節約PE線,采用N線進車間后與建筑接地體重復接地后分別引出PE和N線,后段PE和N嚴禁短接),建筑工地早期因為是臨時施工用電多用TT(俗稱保護接地或一機一地,但存在接地體施工不規范導致接地電阻偏大,一旦漏電接觸電壓仍舊較高,所以要求與漏電保安器配合使用,現在也采用TN-S),當然還有IT系統。在制造工廠從事電氣作業20年,從個人使用經驗j積累來看TN-S發生設備絕緣漏電動作還是非常可靠。工業企業供電網復雜,工況也復雜,如果動輒安裝漏電保護器誤動作會較多,所以只要嚴格按工作電流分級配置斷路器,接地線敷設遵循短路電流計算(很多電工安裝時不理解TN-S系統發生絕緣擊穿是以短路電流來跳開空氣開關,如果線徑過小空開選配過大時容易導致PE線先熔斷空開卻沒有跳閘導致保護失效),漏電保護開關一般用做消防火災保護(>100mA,動作>0.1S),漏保30mA,<0.1S一般用在移動電器或辦公室插座做保護。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 国产午夜a理论毛片在线影院| 久久99视频免费| 曰本一级毛片免费播放| 中文字幕亚洲一区二区v@在线| 中文字幕一区日韩在线视频| 日本在线亚洲| 小明看看免费视频| 91精品视频在线看| 亚洲综合狠狠| 色免费视频| 玖玖国产在线观看| 国产亚洲第一伦理第一区| 国产精品亚洲w码日韩中文| asian极品呦女xx农村| 黄色影院视频| 国产精品手机网站| 国产videos| 免费三片在线观看网站| 亚洲精品视频一区| 日韩欧美在线观看视频一区二区| 久久视频6免费观看视频精品| 一级二级三级黄色片| 亚洲综合一| 日本九九视频| 国产亚洲精品久久久久久牛牛| 成人午夜免费在线观看| 黄色片子一级| 国产毛片片精品天天看视频| 欧美一区二区精品| 亚洲精品三区| 日日麻批免费视频播放| 999这里只有精品| 亚洲a图| 久久免费香蕉视频| 福利第一页| 视频在线观看免费播放www| 国产三级精品最新在线| 免费a黄色| 日韩精品一区在线观看| 一木道一二三区精品| 亚洲第一页在线播放|