想通過A電機一編碼器發出的脈沖數來控制B電機的轉速,具體如下: AB兩電機都由變頻器控制,A電機的速度是外部電位器給定,現B電機要和A電機實現聯動,其速度和A電機的速度成比例,比如A電機是1200轉/分,那要求B電機是600轉/分,當A電機為1500轉/分,那B電機為750轉/分。一直以這個比例同快同慢。 我現在的思路是:1。給A電機裝一編碼器發脈沖給PLC。 2。PLC通過接收到的脈沖個數計算出A電機的實時速度。 3。以A電機的速度除以一個系數輸出到D/A模塊。 4。D/A模塊輸出的電壓給B電機的變頻器來控制其輸出頻率。 因不懂PLC的數據轉換,所以不會編程,求大神們幫忙寫一個程序并詳細說明一下! 我的郵箱地址是zcx@baohing.com |
---|---|
|
hzl831018
級別: 略有小成
![]() |
如果A,B兩臺電機都是用變頻器的話,還要什么PLC,直接用變頻器就可以達到要求,A變頻器模擬量輸出電壓到B變頻器模擬量輸入就可以了,B變頻器頻率上限設置在A變頻器的一半就可以啊 |
---|---|
|
hzl831018
級別: 略有小成
![]() |
如果A,B兩臺電機都是用變頻器的話,還要什么PLC,直接用A變頻器控制B變頻器就可以達到要求,A變頻器模擬量輸出電壓到B變頻器模擬量輸入就可以了,B變頻器頻率上限設置在A變頻器頻率上限的一半就可以啊,簡單省事,想學習就另講 ![]() |
---|---|
|
hzl831018
級別: 略有小成
![]() |
變頻器自身的功能就可以完成,變頻器都帶模擬量輸入輸出的,A變頻器輸出模擬量接到B變頻器模擬量輸入,B變頻器的最大輸出頻率設置在A變頻器的一半就可以達到功能 |
---|---|
|