qw54419
級別: 探索解密
![]() |
怎么把Y0輸出的 脈沖記錄到D0里面, 我是想利用C1 從零記錄 C2 從零記錄 C3從零記錄 ,通過對比,如C1≥2000 輸出動作 繼續計數 C1 ≥8000 輸出動作 清零(在C1還沒有 ≥8000時候,也許C2 已經開始計數,C3同 ),總之 C1 C2 C3 輪流計數 任何一個≥2000 都輸出動作 ≥8000 輸出動作 清零 供下次重復使用. |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
上個貼子說過的啊 【 DMOV D8340 D0 】 這樣就行。 從你提到C1 C2 C3這里,思路就有點歪了。。。 可以用下面這樣的語句: 【D> D8340 K50000】------------------【SET M0】 多段比較可以用: 【D> D8340 K10000】------------------(M1) 【D> D8340 K30000】------------------(M2) 【D> D8340 K50000】------------------(M3) |
|
---|---|---|
|