最近做了個氣密(泄露)檢測設備,
用了一個壓力開關,測量范圍  -0.1——1MPa。配合FX3u+3u 4ad。(-0.1——1MPa對應0-16000)以Pa為單位,來顯示壓力。
觸摸屏上壓力測量結果會在200-400Pa的范圍內波動,比如120000Pa——120320Pa之間跳動,平均值取樣次數1000次。
請問路過的高手,這種壓力波動正常嗎?換成SMC的會不會好點?是不是還需要加濾波電容?大家是怎么處理的?

請大家不吝賜教,謝謝!
[ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:09重新編輯 ]
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 3718 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-07-25
查看1406606700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-28 13:14
一般不這樣用,有專門的氣密性測試儀器,直接跟儀器通訊。。。

主站蜘蛛池模板: 91精品国产调教在线观看| 午夜性爽快| 日韩欧美亚洲国产一区二区三区| 国产一级一级一级成人毛片| 搜索黄色录像| 国产精品盗摄一区二区在线| 日韩亚洲视频| 一区二区三区欧美在线| 久操香蕉| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 欧美在线免费观看视频| 国产福利91| 黄色三级大片| 成人精品一区二区激情| 久久国产精品二国产精品| 婷婷色香五月激情综合2020| 1313午夜精品美女爱做视频| 久久91精品国产91久久| 中文日韩字幕| 亚洲欧美日韩在线中文一| 你懂的网站在线播放| 国产91精品在线播放| 国产福利在线观看一区二区 | 高颜值露脸极品在线播放| 一级黄色大片免费观看| 中文字幕日韩一区二区三区不卡| 国产成人资源| 狠狠亚洲婷婷综合色香| 鲁大师成人一区二区三区| 国产成人+亚洲欧洲| 国产一区二区精品人妖系列| 免费看片免费播放| 日韩av成人| 午夜性视频| 亚洲久久久久| 亚洲日本欧美产综合在线| 91国内外精品自在线播放| 一级成人a做片免费| 久久福利一区二区| 久久久久国产精品免费| 日本一本久道|