樓主  發表于: 2018-01-08 08:09
L系列三菱PLC
通訊模塊 LJ71C24
溫控模塊 azbil品牌   nx-d15nt4c20型號和25的
附件是溫控模塊的用戶手冊,
通過485來進行通訊
那需要怎么設置這個通訊模塊?還需要寫什么指令?才能使得PLC能夠與溫控模塊通訊上?在人機界面顯示溫度。
看了用戶手冊的通訊這塊  一頭霧水。。。

這個溫控模塊,如果只用485通訊的話,需要在PLC程序里添加哪些指令
joker1874
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 249 點
下載積分: 804 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2023-08-29
查看joker1874的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-10 09:12
485只是一種接線方式,通訊協議應該是ModbusRTU或者ASCII,你的這個溫度表應該是標準的Modbus RTU協議,三菱的這個沒做過,西門子的我做過,你需要在程序里設置通訊參數,地址位,波特率,校驗位,停止位,通訊的起始地址等這些信號,詳細的你的三菱技術文檔里肯定有。

主站蜘蛛池模板: 美女三级在线| 拍拍拍精品视频在线观看| 精品国产福利第一区二区三区| 麻豆精品在线视频| 亚洲黄色免费看| 欧美毛片网站| 国产美女主播精品大秀系列 | 久久成年视频| 永久免费看的啪啪网站| 免费a级黄毛片| 美国一级大毛片| 扒开双腿猛进入jk校视频| 久久精品国产400部免费看| 99超级碰碰成人香蕉网| 在线看的毛片| 欧美欧美aaaaa一级毛片| sese久久| 欧美成人国产| 黄色高清网站| 国产成人精品免费午夜| 久久青青草原精品老司机 | 国产美女极品免费视频| 婷婷色在线播放| 99热国产精品| 国产成人精品久久二区二区| 激情综合色五月丁香六月亚洲| 欧美在线视频一区| 三级网址在线| 手机看片日韩日韩| 亚洲第一第二区| 亚洲精品国产精品乱码不卞| 玉米视频污| 182福利视频在线观看黄| va免费视频| www.国产一区二区| www.看片| 99黄色网| 91视频这里只有精品| aaa毛片在线| 91在线看视频| 1024jd基地手机看国产|