如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 702 個
工控威望: 1915 點
下載積分: 10753 分
在線時間: 929(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-07-28
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-31 09:57
可以用 我都是這樣做的用了沒有問題。用的是隔離變壓器,自耦的變壓器沒有試過。

主站蜘蛛池模板: 九九热精| 亚洲久久久久| 日韩电影中文| 成人夜夜嗨| 亚洲aⅴ在线| 九九99久久精品在免费线bt| 毛片 ftp| 在线视频国产网址你懂的在线视频| 国产www在线播放| 国产精品无| 黄色片视频网站| 99久久爱re热6在播放| 精品一区二区在线观看 1080p| 亚洲高清二区| 在线不欧美| 一级毛片不收费| 久久精品国产丝袜| 日韩精品在线视频| 亚洲欧美中文日韩在线v日本| 免费艹逼视频| 狠狠色综合久久婷婷| 91视频h| 国产精品夫妇久久| 九九热亚洲精品综合视频| 啪啪婷婷| 日韩久草| 午夜国产在线| 亚洲国产精品一区二区九九| 中国欧美日韩一区二区三区| 99国产精品一区二区| 九九久久久2| 大学生a级毛片免费观看| 日本3级片| 国产一区二区三区久久| 国产免费播放一区二区| 国产精品一区高清在线观看| 草逼大片| 国产精品色| 国产精品久久久久久福利69堂| 看看黄色毛片| 性视频一级|