我是個純新手加菜鳥,請教一個關于0-10V控制信號的問題:
PLC采集控制閥門上的信號反饋,是個0-10V的信號反饋,0為關閉,10V為最大開度,閥門接線說明上有一個1K的電位器,中間引腳就是給PLC反饋的,可是電位器的兩邊我應該接多少伏電源呢?12V嗎?那樣開度超過80%左右算出來肯定超過10V了的呀,請各位大神指點。

閥門接線圖如下,1、2、3是控制閥門開關動作的,接入220V,4、5、6就是反饋信號的,5肯定是接到PLC模擬量采集端口的,4、6要接直流電源,問題是電壓是多少?開關電源是24V的,也可以單獨增加一個12V,問題是12V的電壓也會超過10V的呀
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-28 19:21
采用電阻分壓得到10V,
上面采用可調電阻分壓得到0-10V,
你也可以加個可調電阻,用12V或者24V分壓得到0-10V
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 国产青草视频| 国产a∨一区二区三区香蕉小说| 一区二区三区欧美视频| 久久国产香蕉| 亚洲成人免费网址| 免费性视频| 国产尤物精品视频| 狠狠综合视频精品播放| 92国产视频| 国产精品永久免费| 久视频在线| 色综合久久久久综合99| 亚洲一区二区三区精品国产 | jizz国产精品| 日本在线三级| 长腿美女校花宿舍嗷嗷嗷大叫| 免费草比视频| 欧美精品一区二区三区四区| 国产高清亚洲精品26u| 特黄特色网站| 精品久久久一二三区| 高清女女同性一区二区| 精品国产福利| 另类在线| 欧美伦妇高清免费| 日日夜操| 香蕉视频免费| 亚洲欧美激情综合第一区| 4455永久在线毛片观看| swag国产| 一级毛片视频免费| 久久亚洲精品无码观看不卡| 日本高清视频网址| 日韩在线观看不卡| 日韩欧美影视| 日韩经典欧美精品一区| 中国特黄一级片| 午夜激情福利在线| 正在播放的国产a一片| 亚洲免费看片| 亚洲一级特黄|