樓主  發表于: 2018-01-29 15:14
圖片:
圖片:
圖片:
事前申明是改別人的舊機臺
  PLC是FX3U的。     PLC最左側有一個485BD模塊,最右側有一個FX2AD 跟一個熱電偶輸入模塊。  
我打算用485BD模塊與臺達MS300變頻器通訊。
我拷貝了論壇里面“zhong1946” 大神的《FX2N與臺達VFD-B變頻器通信控制  》里面的程式寫法。
           在實際過程中。是可以控制電機的正反轉與起停的,  但是當我把這段程式復制到舊的設備里面的時候  就不能使用了。(目測只有SD指示燈閃爍而RD卻沒有)
后來一步步查找程式,發現只要把原程式里面的讀取模擬量與熱電偶的程式屏蔽掉 ,就可以了。懷疑是變頻器通道設置的問題。但是到這一步就不知道該如何下手的,看了很多資料 ,也有做過嘗試,但就是不行,
特來請大神們指點,感激不盡。以下是模擬量與熱電偶程式截圖
附件: 11122333.rar (161 K) 下載次數:395
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2025-08-13
查看cooler_show的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-29 16:48
換成rs2指令試試看

主站蜘蛛池模板: 国产毛片一级| 亚洲综合综合在线| 国产特黄一级一片免费| 精品国产福利第一区二区三区| 久久五月视频| 婷婷色国产| 国产免费福利体检区久久| 99久久综合狠狠综合久久aⅴ| 久久精品免费全国观看国产| 亚洲合集综合久久性色| 91三级在线观看| 三级视频网站在线观看播放| 中国hd高清╳xxx| 在线观看欧美国产| 欧美一区日韩精品| 国产三级精品三级在线专区91| 狠狠色丁香九九婷婷综合五月| 91最新视频在线观看| 国产日韩欧美在线观看播放| 久久综合99| 人超级碰碰视频在线观看| 亚洲国产精品乱码在线观看97| 2021最新国产成人精品免费| 一级一级毛片看看| 色婷婷狠狠久久综合五月| 国产三级全黄| 国产免费专区| 制服丝袜中文字幕在线观看| 黄色1级| 黑人一区二区三区| 91精品欧美一区二区三区| 国产成人久久蜜一区二区| 国产香蕉网| 国产亚洲精品美女久久久| 精品三级国产精品经典三| 久久中文精品| 久久日本精品久久久久久| 欧美四区| 美女国产一区| 美女黄网站人色视频免费国产| 欧美v亚洲|