樓主  發表于: 2018-03-24 21:14
第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://m.xjkz.com.cn/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 24911 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-04-24
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干擾還是比較好的,電磁閥燈微亮,是電源干擾所致,這種情況你可以在電磁閥線圈上并聯電阻,或者直接加帶電阻的中繼隔離,其次就是模擬量的信號線要單獨使用屏蔽線,屏蔽層單短接地

主站蜘蛛池模板: 亚洲免费视频播放 | 亚洲第一页在线视频 | 日韩午夜大片 | 成人av在线播放 | 久久机热一这里只精品 | 国产成人综合日韩精品婷婷九月 | 美女批日起爽在线观看 | 嫩草成人国产精品 | 国产精品视频麻豆 | 久久久久久久久久久96av | 一级黄色视 | 黄色免费小视频 | 久久精品最新免费国产成人 | 日本高清免费不卡毛片 | 亚洲精品专区一区二区三区 | 免费a级毛片大学生免费观看 | 日本在观线免费观看 | 国产亚洲精品sese在线播放 | 四虎东方va私人影库在线观看 | 国产在线ts人妖免费视频 | 97国产在线视频 | 97国产成人精品免费视频 | 国产精久久一区二区三区 | 国产51页 | 操亚洲女人 | a一级网站| 亚洲第一成人天堂第一 | 欧美日韩一区在线观看 | 人做人爱视频欧美在线观看 | 国产成人宗合 | 97色伦色在线综合视频 | 国产女同磨豆腐视频在线观看 | 国产在线视频自拍 | 一级女性全黄生活片看看 | 色片网站在线观看 | 国产大学生真实在线播放 | 亚洲产在线精品第一站不卡 | 亚洲国产午夜看片 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 日韩欧美一区二区精品久久 | 91久久精品一区二区 |