第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://m.xjkz.com.cn/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
zhanghao123
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-08-06
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-06 19:29
屏蔽線,分開走線,濾波,上次高速計數然后一變頻器,直接起飛亂發,而且電腦連接通訊線變頻器啟動就通訊不上,停掉就可以通訊,干擾太嚴重

主站蜘蛛池模板: 色网站网址| 亚洲国产一区二区三区四区| 亚洲欧美日本欧美在线播放污| 奇米影视亚洲狠狠色| 丁香五月网久久综合| 国产特黄一级片| 在线日韩欧美一区二区三区| 久久er视频| 欧美在线一区二区| 91视频合集| 青草国产在线视频| 久久国产精品高清一区二区三区| 亚洲女同做爰| 成人国产精品一级毛片天堂| 国产成人91| 日韩精品在线一区二区| 亚洲综合第一| 国产成人精品免费视频大全麻豆 | 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 免费黄网站在线看| 一级影院| 精品国产一二三区| 国产成人精品亚洲777图片| 丝袜亚洲综合| 香蕉视频在线看| 精品九九九| 全黄一级裸片视频免费区| 99久久一区二区精品| 国产一区二区三区在线看片| 国产区在线看| 九色91蝌蚪| 国产成人精品免费视频大 | 亚洲免费看片| 日本一区精品| 国产精品99久久免费观看| 国产国产人在线成免费视频69| 国产一区二区三区毛片| 久久中文字幕视频| 国产成人精品福利网站在线| 免费免费啪视频在线| 亚洲综合免费|