現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
人在旅途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4089 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-04-08
查看人在旅途的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 22:06
試下隔離變壓器給控制電源
哈哈哈哈哈……

主站蜘蛛池模板: 最新国产精品自拍| 国产啪精品视频网免费| 久久福利国产| 亚洲黄色影视| 97超在线视频| 久久精品国产亚洲麻豆| 亚洲视频手机在线| 免费黄色在线看| 国产在视频线精品视频二代| 黄色免费在线看| 草久影院| 国产色图片| 六度国产福利午夜视频黄瓜视频| 亚洲国产精品久久久久秋霞66| 99久久精品免费观看国产| 日本aaa成人毛片| 午夜不卡av免费| 在线a人片免费观看国产| 青青草91| 欧美色图激情| 国产三级全黄| 国产高清视频在线播放www色| 谁有免费黄色网址| 8888四色奇米在线观看不卡| 国产精品视频视频久久| 久久99青青久久99久久| 欧美精品亚洲精品日韩| 婷婷六| 亚洲欧美日韩成人网| 91精品国产薄丝高跟在线看| 大片在线播放日本一级毛片| 日本一级毛片片在线播放| 日韩精品中文字幕在线| 在线成人福利视频| 成年人激情网站| 极品美女一级毛片免费| 免费看黄色大片| 欧美毛片网| 欧美一级做a爰片免费| 国产xvideos国产在线| 国产三级精品视频|