現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 508 個
工控威望: 726 點
下載積分: 1906 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2025-07-31
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 17:16
首先要看你是伺服還是步進定位不準,因為步進丟步是不會有報警的,還有就是步進會有一定的累積誤差的,1.看機械結構是不是右松動,2.脈沖信號的電源做獨立電源,不要跟感應器那些用一個電源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 欧美777精品久久久久网| 国产欧美日韩在线观看精品| 999久久久精品视频在线观看| 麻豆传媒2021精品传媒一区| 国产成人www免费人成看片| 国产原创麻豆| 在线观看亚洲国产| 一级无毛片| 亚洲欧美日韩中文综合v日本| 嗯!啊!使劲用力在线观看| 久久国产免费一区| 国产成人一区二区精品非洲| 操批视频| 国产精品久久久久久久久久久久| 免费看一级黄色录像| 亚洲黄色网址| 一级特黄aaa大片在| 久久综合一区二区| 美女69xxxxxxxx| 黄色黄色一级片| 欧美日韩一区二区三区在线| 免费区欧美一级毛片精品| 一男一女野外大黄毛片| 欧美性猛交| 国产精彩视频| 午夜伦情电午夜伦情影院| 一级毛片不卡片免费观看| 污视频网页| 国产成人精品cao在线| 欧美成人香蕉在线观看| 人人干人人玩| 国产成人久久精品激情| 欧美激情视频网址| a级毛片免费观看在线播放| 日韩亚洲欧美视频| 国产精品高清全国免费观看| 免费高清资源黄网站在线观看| 一级香蕉免费毛片| 国产精品欧美日韩一区二区| 免费国产一区二区在免费观看| 中国性视频|