一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    michael.guan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2025-05-15
    查看michael.guan的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-07 09:40
    如果是相同電壓的多個開關電源,可以共用0V,即把幾個開關電源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型設備中,由于設計原因,可能會把PLC輸入、輸出和外部控制電源分開,而在進行控制柜和機臺進行對接時,有時會把幾路開關電源的公共端搞混,導致各回路之間的電壓出現混亂,從而會使PLC或一些受控單元損壞,如果使幾個開關電源共零,就會避免這種情況的發生。
    但是對于不同電壓的開關電源來說,可以不用共零,因為不同電壓的開關電源,其用途本身就不同,而且受電單元也有明顯的區別,所以只要保證各開關電源正負極的線號標記明確就可以了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(si.yan) 分清楚后面好修,
  • 下載積分:+5(qinchenglim) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!

    主站蜘蛛池模板: 玖玖香蕉视频| 日韩一级精品视频在线观看| 国产视频91在线| 97香蕉久久夜色精品国产| 久久婷婷综合中文字幕| 亚洲国产系列久久精品99人人| 一级一片一a一片| 日本理论在线观看被窝网| 亚洲最大的黄色网址| 欧美日韩一区二区在线观看| 国产情侣酒店自拍| 黄色一级毛片免费| blz在线成人免费视频| 国模超大尺度私拍| 欧美久久久久久久一区二区三区| 亚洲国产天堂久久综合9999| 91精品天美精东蜜桃传媒免费| 久久精品无码一区二区三区| 中国免费一级毛片| 亚洲美洲国产日产| 成年大片免费高清在线观看| 青青自拍| 欧美日韩成人高清在线播放| 国产日韩免费| 国产精品xxx| 很黄很黄视频| 黄色欧美视频| 精品一区二区三区免费视频| 成人理论| 成人国产精品一级毛片天堂 | 国产精品午夜在线观看| 久久乐国产精品亚洲综合m3u8| 日不卡在线| 亚洲福利国产精品17p| 亚洲欧美另类在线视频| 一区二区在线| 在线高清一级欧美精品| 中文字幕 亚洲精品 第1页| 96免费精品视频在线| aaa欧美| 一区二三区国产|