輸出24V 10A的開關電源

容量是240W
220V是輸入電壓
假定功率因數是0.85
效率是0.9

240/220/0.85/0.9=1.43A
大約選1.5倍   1.43*1.5=2.14A

選個3A的空開

這樣的思路和計算方法對嗎?

本人新手 求大神幫助 謝謝!
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-25
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-09 20:25
引用
引用第3樓mrkennedy于2018-06-09 19:00發表的  :

謝謝  那我的計算思路對不對呢?


對于輸入220V交流的斷路器來說,不必再乘以1.5倍了,直接選擇不小于計算電流即可。

因為斷路器的瞬時動作電流是其額定電流的10倍,只要不是作為電動機啟動控制用,或者沒有超過5倍沖擊電流的負載,就沒有必要再乘以一個系數。

主站蜘蛛池模板: 91porn丫九色| 欧美日韩视频在线 | 一级黑人| 亚洲在线视频免费| 欧美精品一区二区三区视频| 香蕉视频三级| 精品国产亚一区二区三区 | 夜色资源在线观看免费| 99国产在线播放| 国产三极| 久久久久国产一级毛片高清版| 香蕉视频在线播放| 中文字幕在线日韩| 一级黄色大片视频| 日本黄色录像| 毛片视频大全| 亚洲精品综合一二三区在线| 免费国产一级特黄aa大| 国内国内在线精品视频| 久久香蕉国产线看观看精品蕉| 韩国免费毛片在线看| 国产在线播| 日韩精品免费一级视频| 欧美亚洲欧美日韩中文二区| 黄色国产片| 久久综合99| 欧美日韩亚洲国内综合网俺 | 69成人做爰视频在线观看| 久久精品国产91久久麻豆自制| 中文精品久久久久国产网址| 在线一区二区三区| 成年大片免费高清在线观看| 免费观看日本a毛片| 拍拍在线观看免费播放| 欧美日韩在线成人看片a| 国产1024在线永久免费观看| 国产成人精品1024在线| 国产第一区精品视频ai换脸| 国产精品福利片| 国产精品制服诱惑| 国产精品欧美一区二区|