三菱FX3U通過RS指令如何與多個溫控器同時通訊,并讀取各個溫控器的PV值和SV值。

當與溫控模塊通訊(研華4018+)時,模塊上有8個通道,如何讀取模塊上每個通道的數據?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3830(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-24
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-27 19:11
引用
引用第26樓wen2013于2018-06-19 08:46發表的  :
感謝!測量數據的地址是H1000,不是H2A。怎么輪流讀取,幫幫忙,能寫下大概的范例程序嗎?輪流的話是不是要寫多個RS指令,只要不同時接通,還是對M1和M2等進行輪流接通就可以了?還有輪流的話,讀取一個數據到PLC的時間間隔最小是多少?


modbus 實際地址都會偏移一位,如說明書地址為40001,采用4X時,RS命令讀取時地址應該0000,而不40001
可以通過監控串口,得到詳細地址。
輪流的讀取多個設備的話,可以通訊FOR來循環,通過站號變址來讀取,

PLC發送的數據可以通過電腦用usb轉485用軟件監控到,
電腦接收的報文是否和需要讀取設備的作比較就可以。

http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm
[ 此帖被tingfenghu在2018-06-27 19:16重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 一级免费大片| 色网站网址| 黄片1234| 欧美日韩国产综合视频一区二区三区| 中日韩欧美在线观看| 欧美一级特黄毛片视频| 麻豆91国语视频| 国产麻豆高清在线观看| 亚洲国产精品婷婷久久| 日本人xxxxxxx中国| 在线观看一区| 青青青久在线视频免费观看| 国产亚洲视频网站| 91短视频在线观看手机| 国内精品久久久久影院不卡| 亚洲图欧美日韩色综合图| 日本高清视频网址| 亚洲国产三级在线观看| 全部毛片免费看| 国产色图视频| 91精品国产手机在线版| 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴| 亚洲成人自拍| 亚洲综合免费| 一级做a爰性视频| 日本理论片中文在线观看2828| 永久毛片| 亚洲青青青网伊人精品| 成人女人a毛片在线看| 极品销魂一区二区三区| 欧美一区二区三区不卡| 国产免费黄色大片| 国产精品黄大片观看| 爱爱欧美视频| 特级毛片aaa免费版| 黄色一级片a| 黄色一级一毛片| 高清国产美女一级a毛片在线| 婷婷丁香色综合狠狠色| 国产欧美成人| 国产日产精品久久久久快鸭|