99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

工控阿正
一切的一切從現在開始.用自己的態度闖出一片天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 120 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2023-12-29
查看工控阿正的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1315 個
工控威望: 1581 點
下載積分: 3944 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-08-03
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 20:40
今天處理一個設備外殼帶電的問題,用表測量,機器外殼對地大約75V,工廠里都是戴手套作業的,戴手套觸摸設備金屬部位來回撫摸,感覺有振動感。原因是設備三角插頭插在一個排插上,排插的接地線接觸不良。處理完排插之后,設備的外殼電壓是8V。
設備有一個帶漏保的富士開關,沒跳閘的。懷疑肯定是有別的元器件漏電所致,因為,不開電源開關機器是不漏電的。
有疑問,1、是不是入線端地線沒接,設備就會漏電?

主站蜘蛛池模板: 911国产视频| 婷婷久久综合网| 日韩欧美一级a毛片欧美一级| 欧美太黄太色视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区| 精品国产999| www日韩免费高清视频| 玖玖香蕉视频| 国产午夜精品一二区理论影院| 国产不卡一区二区三区免费视| 欧美一区二区放荡人妇| 一级毛片aaaaaa视频免费看| 中文在线第一页| 狂野猛交xxxx吃奶| 国产亚洲欧美日本一二三本道| 美国特黄特色的免费大片| 国产自在自线2021| 亚洲女人网| 久久精品人| 午夜激情在线| 欧美a级完整在线观看| 国产在线一区二区三区在线| 2021国产麻豆剧传媒精品网站| 国产综合福利| 久久国产精品免费专区| 欧美亚洲综合一区| 色综合天天综合中文网| 亚洲欧美日韩一区| 久久一级| 亚洲中字| 在线免费观看色片| 你懂的在线免费视频| 欧美一级欧美三级| 国内黄色一级精品| 国产3级在线观看| 国产大片喷水在线在线视频| 国产成人精品三级| 黄色片在线观看视频| 国产日韩精品欧美一区视频 | 亚洲视频黄色| 成年免费大片黄在看|