之前只做結構設計,最近開始學plc,沒電工基礎,連接線圖都看不懂。汗!請問各位師傅下圖中(如圖)
1.plc的零線和火線之前都要接斷路器嗎?百度看到說家庭用電好像零線最好不接。不知道plc是不是都要接。
2. 圖中plc是接在斷路器的輸入輸出觸點之間嗎,這好像沒辦法這樣接吧?24v電源接在斷路器輸出之后?請問實際中斷路器要怎么接?
3.能不能用漏電保護開關代替斷路器?

john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55846 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-11
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-06-25 08:55
1. 是。這是工業(yè)配線。

2.PLC 在斷路器與接觸器之間。
   (DC POWER也可以,但前端加保險絲)
   一上電,PLC就導通。

3.可以,但不建議。(可能會常跳電)

漏電斷路器的裝置原則:
1. 近水處
2. 用水器具
3. 戶外線路



  

主站蜘蛛池模板: 女人被狂躁的视频免费动图| 91入口| 亚洲精品国产第一区第二区国| 国产免费一区二区三区免费视频 | 久热这里只有精品视频6| 77久久| 久久久成人啪啪免费网站| 亚洲成人免费在线| 免费观看h片| 国产色图片| 欧美视频二区| 亚洲精品国产第1页| 中文字幕极速在线观看| 免费一级毛片在线观看| 国产 欧美 日韩 在线| 国产精品嫩草免费视频| 清纯唯美亚洲综合激情| 高清女女同性一区二区| 国产在线视频不卡| 妞干网免费视频| 天天综合网天天综合色| 亚洲综合极品香蕉久久网| h片在线观看网站| 久久99国产精品一区二区| 成人二区| 男女毛片免费视频看| 欧美一级久久| 国内国外精品一区二区| 国产成人一区二区三区高清| www.91久久| 欧洲视频一区| 婷婷色中文| 亚洲国产区| 亚洲精品456人成在线| 野草在线观看视频精品| 91欧美激情一区二区三区成人| 一级毛片免费的| 九九99精品| 中文字幕午夜乱理片11111| 在线中文字幕视频| 在线视频国产一区|