第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;

零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 829 點
下載積分: 6757 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-09-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 20:31
2.5平方的銅芯線允許的載流量不小于20A,樓主的負載電流沒有超過15A。

而三相不論怎樣不平衡,通過零線上的電流不會超過最大一相的電流。

那么問一下那些說不能使用2.5平方的人,這是為什么?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 829 點
下載積分: 6757 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-09-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-11 20:09
引用
引用第11樓moyqfujian于2018-07-10 20:38發表的  :
2.5平方的線,在短距離可達到30A,如果長呢?


那就看你長到什么程度,只要壓降不超過5%(困難條件下為10%),都屬于正常。

說實話,2.5平方在100米(單線)范圍內可以認為基本不變。

再一個就是允許通過的(額定)電流與導線長度無關,即使你一千米長,通過的額定電流對導線沒有任何影響,只影響負載端的端電壓。
[ 此帖被老兔子在2018-07-11 20:26重新編輯 ]
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 829 點
下載積分: 6757 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-09-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-11 20:13
引用
引用第13樓何麗斐于2018-07-11 09:47發表的  :

我也是這樣以為的,但是有同事說不對;只能怪自己在學校理論沒學好


你為什么不查找2.5平方銅芯電線的允許載流量來駁斥認為不行的人呢?

用數據、事實來說話。

除非你的這個線路將來會有所擴展(增容),否則就沒有必要浪費。

作為一個電工作業人員,電工技術的一些常用技術參數是必備的資料,這可以買本電工手冊或者百度一下不就到手了嗎!?

主站蜘蛛池模板: 日韩av成人| 春色精品视频在线播放| 亚洲欧美精品| 一级视频在线观看免费| 黄色录像欧美| 中文免费观看视频网站| 亚洲一级视频在线观看| 欧美一级淫片吊带丝袜| 国产高清小视频| 丁香婷婷色综合亚洲小说| 麻豆免费入口| 婷婷六月在线| 亚洲色啦啦狠狠网站| yellow中文字幕久久网| 亚洲综合色视频| 免费视频一区二区| 国产uv1区二区三区| 国产美女网站视频| 91精品国产综合久久欧美| 国产午夜精品鲁丝片| 一区精品麻豆入口| maomiav在线| 久久久久综合国产| 亚洲国产欧美国产第一区二区三区| 国产欧美成人免费观看视频| 涩涩一区| 黄色毛片在线观看| 国产精品欧美在线| 精品国产欧美一区二区三区成人 | 看欧美黄色片| 伊人激情在线| 97在线视| 9丨精品国产高清自在线看| 日韩视频福利| 午夜影院一级片| 丝袜国产| 免费 视频 1级| 免费观看黄色| 免费一级大毛片a一观看不卡| 欧美一级做a爰片久毛片| 欧美日韩亚洲一区二区|