拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 08:01
接觸器及斷路器選型過小造成的。11KW三相設備,正常運行時純電阻型理論值(功率因數為1時)都達到16A電流,電機屬感性設備,正常運行時能達到0.8就很好了(此時電流20A以上),何況啟動時甚至才0.3-0.5,按0.5算,電流>33A,已經超了所選接觸器及斷路器的額定電流。
更換接觸器及斷路器是肯定的,最少額定電流40A以上(接觸器),斷路器選50A的D型的吧。電機防護用熱過載保證就行,不必用斷路器來防止。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(cunguang07) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 久久草在线| 操操综合| 亚洲不卡视频| 一级全黄视频| 中国黄色毛片视频| 色综合久久久久| 国产区在线观看视频| 草比视频在线观看| 91精品国产欧美一区二区| 久久99精品久久久久久久野外 | 中文字幕性| 久久国产区| 中文字幕1区| 成人久久久| 欧美 日韩 国产 在线 | 国产日本欧美亚洲精品视| 日韩亚洲综合精品国产| 中文日韩字幕一区在线观看| 十级毛片| 尤物视频在线| 日韩精品一区二区三区 在线观看| 成年女人在线观看| 快猫在线观看入口免费网站满十八| 国产成人v视频在线观看| 织田真子中文字幕| 黄色录像一级片| 8888四色奇米在线观看免费看| 国产日本精品| 国产综合精品久久亚洲| 亚洲欧美日韩高清在线看| 岛国毛片在线观看| 国内国产真实露脸对白| 国产成人a一在线观看| 国产精品亚洲欧美日韩久久| 高清毛片一区二区三区| 黄色视屏在线| 韩国一级毛片视频免费观看| 精品国产中文字幕| 99国产欧美久久精品| 国产大尺度吃奶无遮无挡网| 手机看片国产欧美日韩高清|