最近寫一個程序,有四臺西門子S1200之間通過TCP協議互聯,通訊的數據都是用字節發送,接受端使用這些數據時,卻是以字或雙字使用。目前我不了解的是
A  發送數據是否默認是字節?能不能本來是INT就發送INT?
B 如果原數據為INT,而只能發送字節,接受端使用這個數據時,是否只能用DBX.DBWX 這樣的形式來引用?這樣可以使用,但是會報無法通過變量來分配的警報。我感覺好似不是正規途徑。
可能很基礎,但是看手冊沒有找到相關的說明,還請各位幫助。
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-04-19
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-16 12:25
引用
引用第1樓湛藍小爾于2018-07-16 11:20發表的  :

不是非得BYTE,參考我的帖子,TCP通訊,你找一下。
定義發送和接收的數組和ARRY,INT也是可以的。取消優化塊的訪問

如果發送INT,指令里的LEN是否要乘2呢?另外,我的數據并不是很規整的INT或是BYTE,假如用BYTE發送了INT數據,要如何引用]呢?望賜教

例如此圖中的數據


在引用時這樣寫是否正確

[ 此帖被jzzjzq在2018-07-16 12:52重新編輯 ]
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-04-19
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-17 16:10
引用
引用第3樓湛藍小爾于2018-07-17 08:36發表的  :
你到底需要發送什么樣的數據,我給你舉個例子

有Bit也有INT也有dint。
所以統一按BYTE發的,現在的問題就是接收到以后,用那種方式引用收到的數據。我上貼中有圖,請幫忙看一下是否正確。
是否是這樣的,比如A (PLC)發送到B(PLC)    12個BIT、5個BYTE,3個INT。那么在A的發送塊 依次建立12個BIT、5個BYTE,3個INT。
同樣,在B(PLC)接收塊里依次建立12個BIT、5個BYTE,3個INT,然后發送和接受指令的LEN長度都定為13個字節,這樣是否正確?
[ 此帖被jzzjzq在2018-07-17 16:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 久草视频在线首页 | 国产婷婷色 | 最新亚洲精品国自产在线 | 三黄日本三级在线观看 | 日韩欧美在线观看综合网另类 | 免费国产人做人视频在线观看 | 视频偷拍一级视频在线观看 | 成人影院在线观看kkk4444 | 中文字幕亚洲精品 | 免费麻豆国产一区二区三区四区 | 1024成线在人免费视频 | 亚洲精品黄色 | 在线观看亚洲专区 | 色老99久久九九爱精品69堂 | 在线欧美成人 | 香蕉视频免费在线 | 欧美另类老人xxxx | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 成人性视频在线 | 亚洲成人黄色在线观看 | 狠狠色依依成人婷婷九月 | 999久久66久6只有精品 | 国产婷婷综合在线精品尤物 | 一区二区三区国产精品 | 成人无遮挡毛片免费看 | 免费永久国产在线视频 | 欧美亚洲国产一区 | 国产精品美女久久久久网站 | 亚洲人成激情在线播放 | 亚洲成人免费视频在线 | 欧美一级成人一区二区三区 | 日本三级黄色 | 精品国产中文一级毛片在线看 | 亚洲一区成人 | 无码免费一区二区三区免费播放 | 亚洲综合套图 | 久久久久久免费精品视频 | 黑人操中国美女 | 国产动作大片中文字幕 | 久热精品视频 | 免费一级欧美大片视频在线 |