請教一個問題,三菱FX2N系列PLC做從機,先初始化通訊參數,8位數據后,
執行RS指令[RS D100 K0 D150 K35]接收主機發送來的數據,
PLC接收到該數據,并判斷正確后,回復一數據幀給主機,執行指令[RS D200 K7 D250 K0],
但是現在出現PLC發送給主機的數據不正確。
(1)、請問如何處理PLC程序中有兩條RS指令的問題?
(2)、如果使用一條RS指令實現上面的問題,請問如何處理?
(3)、或者可以幫我寫一段小程序,實現上面的功能啊。
cancel明
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 63 點
下載積分: 642 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2018-03-12
最后登錄: 2021-05-06
查看cancel明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-17 16:34
看下手冊,應該是要將發送數據標志位 先置位,在復位。  發送第二次,第二次之前先置位。這樣就不會出錯。 之前有看到類似的程序。

主站蜘蛛池模板: 国产精品高清视亚洲精品| 狠狠色噜噜狠狠狠狠狠色综合久久| 日本护士做xxxxxx视频| 一区二区网站在线观看| 日韩一级在线观看| 在线观看的黄色网址| 欧美大吊视频| 国产成人a视频在线观看| 香港三级毛片| 福利一区国产| 刺激花蒂抽搐视频在线看| 久9视频这里只有精品8| 欧美亚洲一区二区三区| 亚洲国产天堂久久综合226| 欧美黄色精品| 国产精品国产三级国产a| 韩国一级做a爱性色毛片| 国产精品成久久久久三级| 久久国产资源| 欧美日韩国产在线人成dvd | 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽| free性欧美chinese乱子| 天天成人| 日本欧美中文字幕人在线| 毛片中文字幕| 亚洲18色| 亚洲高清视频在线观看| 网红思瑞一区二区三区| 免费视频网站一级人爱视频| 欧美激情婷婷| 国内自拍在线视频高清| 国产区香蕉精品系列在线观看不卡| 国产精品99久久| 国产精品亚洲精品日韩已满| 视频一区二区三区蜜桃麻豆| 真正国产乱子伦高清对白| 黄色三级网站免费| 黄色一级片a| 美毛片| 特级片在线观看| 高h猛烈做哭bl壮汉受欧美|