99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-07-04
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-07 17:17
圖片:
第一次做MODBUS程序,用FX3U帶FX3U-485-ADP-MB做MODBUS主站,讀取一個壓力變送器的峰值
FX3U編程如下(這個程序是打電話至三菱客服得到的建議,做最簡單的程序進行測試)
LD M8411
MOV H1091 D8420
MOV H1 D8421

LD M101
ADPRW H1 H3 K5 K2 D100

壓力變送器的峰值的MODBUS地址40005/6



程序運行后通訊錯誤代碼212,出錯詳細內容770,打電話去三菱客服咨詢得到的答復是PLC發送功能正常,但壓力變送器反饋的數據格式不對,在此想請問各位大佬:
1.    壓力變送器的MODBUS地址40005 在FX3U的編程中可以取K5嗎?
2.    我試過將ADPRW H1 H3 K5 K2 D100中的K5換為K6,程序運行就不會出現錯誤代碼,但是D100中沒有數據,我這個程序運行的有問題嗎?
[ 此帖被tvbaobao在2018-09-07 17:46重新編輯 ]
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-08 11:33
把K5改為H4005試試

主站蜘蛛池模板: 五月天久久婷婷| 精品综合| 2022国内精品免费福利视频| 中国三级黄色| 色老成人精品视频在线观看| 国产在线观看免费一级| 美国一级毛片片免费| 91丝瓜视频最新版| 国产亚洲美女精品久久久久 | 欧美一级毛片免费看高清| 国产精品免费久久久久影院小说| 激情黄色小视频| 国产精品久久国产精品99 gif| 久久综合亚洲| 日本亚欧乱色视频在线系列| 亚洲图色在线| 91在线播放国产| 一本大道无香蕉综合在线| 日本一二区免费| 中国免费一级片| 亚洲欧洲精品视频在线观看| 成年人黄色在线观看| 欧美一区二区三区不卡| 国产va精品免费观看| 国产免费一区二区三区| 国产精品福利视频主播真会玩| 黄色网页在线观看| 精品国产中文一级毛片在线看| 国产精品91在线| 国产麻豆高清在线观看| 精品久久久视频| 久久久久国产精品免费网站| 欧美亚洲综合在线| 日韩精品亚洲专区在线观看| 羞羞一区二区三区四区片| 亚洲精品入口一区二区在线播放| 在线观看大片的网站| 57pao国产成永久免费视频| 96精品国产高清在线看入口| 一区二区视频在线免费观看| 一级做人爰a全过程免费视频|