我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2025-08-01
查看68074633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-31 20:20
總開關,額定電流要大過最大電流。還要一些余地。不然開關發熱厲害,老是跳閘

主站蜘蛛池模板: 欧美一级毛片一免费| 亚洲精品你懂的| 国产精品亚洲第一区二区三区| 国产亚洲精品福利| 深夜国产| 中国日韩欧美中文日韩欧美色| 日本免费在线一区| 在线观看一区二区三区视频| 欧美伦理三级| 国产免费v片在线看| 黄色小视频在线免费看| 国产成人精品cao在线| 久久综合噜噜激激的五月天| 香蕉视频在线观看视频| 1769亚洲资源站365在线| 九九在线免费观看视频| 中文一区二区视频| 在线观看爱爱| 我要看黄色一级大片| 欧美精品三区| 国产亚洲精品免费| 国语对白清晰好大好白| 最新精品| 97国内精品久久久久久久影视| 国产五月色婷婷综合| 久久在线观看免费视频| 日韩高清第一页| 我看逼逼| 午夜久久| 亚洲精品中文字幕区| 91天堂亚洲精品一区| freexxxx性特大另类ww| 一级特黄特交牲大片| 久久国产精品一国产精品| 日本护士xxxxxwww| 日韩一级片在线免费观看| 中文精品久久久久国产网站| 亚洲一区二区三区亚瑟| 在线视频一二三区2021不卡| 自拍视频网| 成年性网站|