我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
leadchina111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 241 點
下載積分: 881 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2016-03-24
最后登錄: 2025-06-24
查看leadchina111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 17:51
按照單相加起來后最大值選

主站蜘蛛池模板: 国产成+人欧美+综合在线观看| 窝窝午夜看片成人精品| 亚洲国产成人精彩精品| 一级黄色片子| 日韩精品国产一区| 成年美女黄网站色大免费视频 | 日日好吊妞| 亚洲精品一区二区久久| 欧美一级特黄aaa大片| 国产成人精品综合网站| 黄色一区二区三区| 99热99re8国产在线播放| 久久大胆视频| 欧美性猛交| 婷婷综合五月天| 亚洲四区| 91啦在线视频| 九色精品高清在线播放| 日本一级特黄aa大片在线观看| 亚洲视频精品在线| 免费一级毛片在线播放视频| 国产 欧美 日韩 在线| 国产高清一级毛片在线人| 高h喷水荡肉爽文np欲| 精品国产区| 成人永久福利在线观看不卡| 国产亚洲精品美女| 九九夜夜| 久久就是精品| 免费在线一区二区三区| 日韩欧美综合在线二区三区| 亚洲精品一区二区综合| 伊人激情综合| 呦系列视频一区二区三区| aaaaaa级特色特黄的毛片| 一级黄色特级片| 久久久精品在观看999| 久久精品视频国产| 天天摸一摸视频寡妇| 日本一级www| 日本人一级毛片免费完整视频|