樓主  發表于: 2018-11-03 21:32
圖片:
圖片:
之前發帖有說過,有幾個軸無法安裝感應器,絞盡腦汁在想該怎么回原點。后來打電話給三菱客服,客服提供了幾點方法:

1,用絕對編碼器
      由于一開始沒想到用絕對編碼器,現在伺服什么的都已經買好了,再買花時間,排除該方法

2,三菱伺服放大器可以安裝電池,將馬達移動到一個位置后可將該位置設為原點,即使斷電后也能記憶。
     理由同上,再買電池也沒時間了,排除該方法

3,利用扭矩輸出信號
     對于該方法,客服給的建議不是很詳細,大意是說:1,用很慢的速度驅動電機往一個方向走
                                                                                        2,接觸到機械極限(需增加緩沖器之類機構件)后,扭矩值開始增加
                                                                                        3,持續驅動電機,當扭矩值達到設定值時會輸出一個信號
                                                                                        4,PLC收到該信號后停止脈沖輸出,該位置即為原點(可以原點補償)
查看了三菱伺服手冊,全篇只找到如上兩個地方關于扭矩輸出的。
按照手冊上所說,將PD07的后兩位值設定為07,達到扭矩設定值后就會輸出該信號

現在有兩點疑問:

1,手冊上另一張圖中寫的很清楚,伺服OFF后該信號才會OFF,那我回一次原點后想再回原點該怎么辦,總不能每次回原點之前先將伺服OFF吧?
2,達到設定扭矩值后會不會觸發伺服報警?之前用伺服只是簡單的用到伺服ON,報警信號,復位等,沒接觸到扭矩報警這一塊

望有經驗的朋友不吝賜教。
635590445
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 163 點
下載積分: 3080 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2025-04-24
查看635590445的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-06 11:21
我看這個回原地的思路是:
PLC 應該可以預置當前位置為原地啊 , 也就是指定當前點為原地。
三菱伺服有個功能 就是外部 扭力 限制啊(到達這個扭力 他就不會轉了 也不會報警),這個就是你會原地的時候的扭力 ,還有個到達扭力 會給出一個I/O值,也可以將 伺服旋轉反饋的脈沖接回PLC。
   這樣可以取這個外部扭力到達的I/O(好像是TL2 這個要改伺服I/O的輸出定義) 和 反饋脈沖值不變動(應該是個范圍值不然正負10)的多少s預置當前位置為原點。

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品福利网站在线 | 日本一本高清视频| 免费的很黄很色的床小视频| 美女污污视频在线观看| 国产精品成人aaaaa网站| 日韩欧美国产综合| 在线免费观看国产视频| 久久久精品视频免费观看| 亚洲精品一区二区四季| 欧美日韩高清在线| 国产制服在线| 特黄a大片免费视频| www久草| 久久精品女人毛片国产| 亚洲 欧美 自拍 卡通 综合| 98pao强力打造高清免费| 久草在线色站| 中文字幕欧美日韩一| 在线观看亚洲国产| 青青青爽国产在线视频| 国产一区亚洲二区| 国产超级乱淫视频播放| 黄色大片在线视频| 99热都是精品| 国产精品一区不卡| 激情性爽三级成人| 妞干网在线免费观看| 婷婷激情在线| 亚洲精品国产第一区二区多人 | 日韩精品一区在线| 亚洲人成网站色7799在线观看| 99re热这里只有精品18| 人喾交性专区免费看| 久久婷婷五色综合夜啪| 日本黄色录像视频| 日韩欧美区| 亚洲一片| 亚洲4kk44kk在线| 亚洲免费黄色网址| 在线观看免费视频一区| 成人在线免费视频|