公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶。控制電源從隔離變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-17 22:04
干擾有大小,不是絕對的,一兩句話說不清楚。
搞工控的必須重視干擾問題。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美一区二区三区久本道| 爱爱免费看| 亚洲成aⅴ人片在线观| 爱爱男女在线观看视频高清| 国产无圣光高清一区二区| 妖精视频永久在线入口| 亚洲一区二区免费看| 国产一二三四区在线观看| 91欧美国产| 欧美人在线| 91视频中文字幕| 中文字幕国产一区| 欧美激情福利视频在线观看免费| 99久久久国产精品免费牛牛四川| 色免费视频| 97射射| 亚洲色图偷拍| 我想看一级黄色毛片| 国产福利在线| 99热都是精品| 欧美大片一区二区三区| 99久久精品国产国产毛片| 毛片大全高清免费| 青青综合网| 国产精品aaa| 999成人精品视频在线| 国产亚洲青色国产| 色综合久久久久久久久五月性色| 1024视频在线观看国产成人| 日本久草视频| 亚洲欧美久久久久久久久久爽网站| 我要看黄色一级片| 欧美日韩不卡视频| 国产黄在线观看| 黄色资源网站| 国产成人综合日韩精品无| 男人的天堂亚洲| 亚洲第一精品福利| 91九色porn偷拍在线| 久久精品国产99国产精品免费看| 亚洲精品一区国产二区|