![]() 有兩個步進M1是繞絲電機轉圈的,M2是左或移的剛好是螺距一樣。 M1.1000脈沖一轉,繞圈數屏上設置(D228內)繞絲速度也在屏設(D240內), M2,2000脈沖一轉,它往右移總長(螺距)在屏設(D260) 它導程是5毫米 要求螺距速度(D270內)未知;讓PLC自動算出來剛好同時啟停吧。 也就是說,M1開始繞,M2也開始自動右移,剛好等距,這是三菱3U,無插動功能。只能讓他自動算出M2的速度來。書上也看了好多不明白。 麻煩哪個老師幫我寫一下公式哈;都為脈沖數吧,我還沒換算的;記得把我寫的地址(D )代入哈,要不我又還是不明白;希望諒解;謝謝大家。 [ 此帖被wangxiweng在2019-01-11 22:04重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
rqhan
級別: 探索解密
![]() |
要確保兩個電機同時啟停,就是運動時間一致就可以,我原來做過,但是弊端就是運算出現小數時麻煩,沒有那么精確 簡單的說兩個電機運行時間t1=t2,t1=s1/v1 ,t2=s2/v2。可以理解為D228=s1,D240=v1,D260=s2,D270=v2,求解v2 |
---|---|