楼主  发表于: 2019-04-24 11:33
三菱FX3GA的PLC,原点想和限位合并为一个点。用的ZRN的回原点,DRVA的绝对定位。想实现在DDRVA的时候碰到原点就停止脉冲输出。是不是把原点动作时,把对应的M8343置1就行了?这样会影响ZRN的指令吗?
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1303 个
工控威望: 2009 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 1024(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-06-28
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-25 16:44
引用
引用第3楼fcq417于2019-04-25 09:20发表的  :
为什么要省去一个限位点?

可能是被机械部分搞的没有位置了