1請大家講解關于功率大小如何選擇計量電度表與互感器倍數為適合(三相)



2  E700變頻器外接DC 0---10V模似頻率表用那種牌子型號誤差較少。(因為E700面板焊死拆不出來裝到電柜外面)




多謝
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 683 個
工控威望: 824 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-12
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-09 00:06
第一個問題我來答吧。

先根據功率求出線路電流,在根據電流大小選擇電能表的大小。

原則上選擇電能表的電流一般為計算電流的1~1.2倍為好,如果線路計算電流超過30A以上,則最好配電流互感器。

電流互感器與電能表的配合,一般選5A的電能表,再根據線路電流選擇適當的比率的電流互感器。例如計算線路電流為30A,則選30/5(如果有此規格的話)的互感器,或者25/5的電流互感器(因為允許互感器超過1~1.5倍使用),其他的如此推類。

也就是說,只要使電能表(和電流互感器)工作在其額定電流附近或者不超過額定電流1.5倍的范圍(短時間工作)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 放几个免费的毛片出来看| 亚洲国产成人久久精品hezyo| 国产毛片a级| 国产精品三级在线播放| 香蕉看片| 美国一级大黄一片免费的网站| 麻豆国产果冻传媒网站入口| 精品国产一区二区在线观看| a国产精品| 国产成人精品2021欧美日韩| 国产精品中文| 国产精品麻豆综合在线 | 91啦视频在线观看| 一级毛片www| 一级人做人a爰免费视频| 一级a毛片| a毛片免费播放全部完整| 91香蕉在线视频| 1024在线播放| 伊人久久大杳蕉综合大象| 亚洲一区免费| 亚洲免费色| 婷婷六月久久综合丁香可观看| 婷婷在线网站| 欧美一区欧美二区| 蜜芽亚洲| 国产专区日韩精品欧美色| 国产毛片毛片精品天天看| 国产成人精品免费视频大全麻豆| 草草视频在线观看最新| 鲁丝片一区二区三区免费| 黄a毛片| 性色成人网| 国产美女高清片免费观看| 国产成人不卡| 欧美做爰xxxⅹ在线视频hd| 青青操国产视频| 成人黄色免费观看| 丝袜制服中文字幕| 丰满女人毛片免费播放| 一级特级欧美午夜片免费观看|