樓主  發表于: 2019-05-30 18:35
請問下三菱觸摸屏232和422接口都可以用于PLC或變頻器的485通訊嗎?

目前422是和FX1N  PLC連接的

想問: 1、 觸摸屏232接口和能否和變頻器485通訊?
      
             2、如果用觸摸屏422接口和變頻器485通訊,232接口能否和PLC通訊?用什么樣的電纜?

            
變頻器是臺達VFD-M
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9733 個
工控威望: 8632 點
下載積分: 16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-30 18:58
一般情況下,用一根SC-11的線,或者SC-09的線,可以讓三菱屏和FX系列PLC編程口通訊。  屏那設置成232。

這樣485就能空出來了。

然后能否和變頻器通訊,要看具體變頻和觸摸屏型號,有的三菱觸摸屏,連接設備可以選成MODBUS,如果變頻也支持,就能連接。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 亚洲aⅴ在线| 国产福利视频| 国产精品日本一区二区在线播放| 成人在线日韩| 草草视频在线| 欧美刺激午夜性久久久久久久 | 国产人成免费视频| 伊人青青久| 日本成人片网站| 2021年韩国r级理论片在线观看| 日韩精品欧美一区二区三区| 国产亚洲精品一区二区三区| 韩国午夜视频| 国产农村1级毛片| 全黄a免费一级毛片人人爱| 日韩精品在线一区二区| 一次性a爱片| 日韩中文字幕a| 大片免费观看在线视频| 国产精品久久久一区二区三区 | 99re热这里只有精品18| 青青草97国产精品免费观看| 操片免费看| 欧美一级毛片视频| 日本老太婆一级毛片免费| 亚洲福利在线视频| 97精品国产自在现线免费| 国产成人自拍视频在线观看| 亚洲特一级毛片| 亚洲欧美视频二区| 91在线播放免费不卡无毒| 国产三级精品三级在线观看| 亚洲综合激情另类图片专区| 91国在线观看| 国产乱码一区二区三区四川人| 美日韩在线视频| 成人在线视屏| 亚洲欧美日本国产| 黄色一级视屏| 亚洲国产激情一区二区三区| 午夜性视频播放免费视频|