三菱PLC  數值D0從外部讀到,如何判斷數值是在減少還是增加。
有沒有相關指令或者示例
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-04 14:28
M8002把D0丟到D1,每次循環用D0和D1對比,大于就置位M1,小于就置位M2,然后用M1或M2上升沿再把D0丟到D1。這樣M1和M2就代表變化趨勢,可以在單次循環里面用,循環最后復位下M1和M2。
這樣有啥意義?PID控制?
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-04 14:52
引用
引用第3樓climate_kej于2019-06-04 14:34發表的  :
因為需要在這個值減少且小于某數時關閉一臺電機


你具體說下D0是采集的什么(溫度、流量?),這臺電機是做啥的?能不能在D0大于這個數值的時候,控制啟動這臺電機呢?

主站蜘蛛池模板: a级国产视频| 水果污视频| 久久精品中文字幕不卡一二区| 男人你懂的在线观看视频| 国产精品老女人精品视| 337q日本大胆欧美人术艺术| 久久久精品免费热线观看| 亚洲美女啪啪| 91香蕉视频网| 一级黄色免费看| 日本黄色免费观看| 亚洲欧美久久久久久久久久爽网站| 欧美黑人成人www在线观看| 国产精品1区2区| 黄色片中文字幕| 91亚洲区国产区精品区| 国产免费无遮挡精品视频| 久久亚洲国产欧洲精品一| 香蕉视频免费网站| 亚洲最黄视频| a级国产乱理片在线观看 | 国产露脸对白刺激3p在线| 成人国内精品久久久久影| 精品国产午夜久久久久九九| 欧美亚洲视频| 色午夜视频| 亚洲成人手机在线| 亚洲色图35p| 在线亚洲精品视频| 97视频福利| 一级全免费视频播放| 久久精品国产99久久3d动漫| 日韩在线观看一区二区不卡视频| 亚洲国产成人精品区| 成人三级影院| 成人看片黄a在线观看| 色人影院| 伊人影院99| 成人在线网址| 成人a大片高清在线观看| 成人永久免费|