熱電廠工作中變頻器過電流故障是變頻器故障中常見的,過電流故障主要包括減速過流、恒速過流以及啟動過流三種故障類型。在對過電流變頻器維修處理的過程中,需要注意對電機繞組絕緣的檢查。在變頻器維修檢測過程中,需要使用兆歐表來對電機絕緣的良好性進行測試。
變頻器電機與變頻器輸出之間存在隔離的電氣元器件,必須要將二者進行斷開,或者將變頻器輸出端至電機的連接線拆卸下來之后才能對電機絕緣進行測試。變頻器維修的功率較大,并且變頻器輸出端與電機之間是直接連接的,則需要將變頻器輸入及輸出端之間及三相均進行可靠短接,在對電動機絕緣進行測試時,從而避免變頻器內部被兆歐表的輸出電壓加入,導致變頻器內部元器件而造成損壞。
在熱電廠生產過程中,經常存在變頻器因轉速不穩定或者無法平滑調節的故障,導致變頻器故障產生的原因往往是電氣參數的影響。這種變頻器故障的出現沒有規律可行,且多數都是暫時性的,變頻器維修測試檢查故障的主要原因有以下幾點:一是變頻器電源電壓不夠穩定;二是負載出現較大的波動;三是輸入變頻器內的控制信號回路受到干擾,從而導致設定頻率發生變化。http://www.cncswx.com
變頻器維修時針對上述的解決方式,可以從以下三方面入手:一是對電源電壓進行檢查,同時對電源電能質量進行改善;二是對負載運行情況進行檢查,減少對其產生影響的因素;三是對變頻器控制調速的信號來源的電位器接觸性進行檢查,在必須要的時候可以對此進行維修更換。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区二区区免 | 国产在线精品一区免费香蕉 | 伊人精品| 玖玖精品视频在线观看 | 精品欧美一区视频在线观看 | 99久久免费午夜国产精品 | 国产剧情视频在线观看 | 黑色丝袜高跟国产在线91 | 久久久全国免费视频 | 免费黄视频网站 | 久久久不卡国产精品一区二区 | 日本hd高清xxxxvideos | 久久综合给合久久狠狠狠色97 | 国产麻豆剧看黄在线观看 | 欧美日韩在线播放成人 | 久久综合中文字幕 | 精品福利一区二区三区免费视频 | 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视 | 成人在线视频免费观看 | 国产成人精品s8p视频 | 悠悠资源先锋中文站 | 麻豆国产免费影片 | 成人午夜网| 亚洲欧美日韩综合 | 一级骚片超级骚在线观看 | 久久国产乱子伦精品免费一 | 日韩亚洲欧洲在线com91tv | 国产青青草视频 | 999成人精品视频在线 | 噜噜视频入口 | 黄色在线视频观看 | 国产成人精品日本亚洲网址 | 亚洲精品视频在线播放 | 欧美精品一区二区三区四区 | 麻豆传媒免费网站 | 米奇精品一区二区三区 | 尤物在线免费观看 | 日韩在线视精品在亚洲 | 特黄特黄aaaa级毛片免费看 | 成在线人免费视频一区二区三区 | 久久免费精品 |