樓主  發表于: 2019-06-17 00:05
以前用FR-A840和PLC做過轉矩控制,是用模擬量來做的,現在想換成通訊來做,用485-BD或者485ADP-MB。

遇到兩個難題:
1,
我想把變頻器的運行指令權和速度指令權交給變頻器外部控制端子。通訊負責給定轉矩值、讀取轉速和電流。
這樣可行嗎?
2,
485-BD支持的IVDR等指令中,我沒找到修改轉矩值的選項
MODBUS暫時也沒找到相關地址

有知道的請回貼,如果有做過的能詳細說說就更好了。
謝謝!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 590 點
下載積分: 6561 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-07-02
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 08:40
1.當然可以 參數 PR79=0 PR340=1 PR338=1 PR339=1就可以
2.轉矩值給定參數是PR805,對應MODBUS地址是41805
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(菜鳥入行) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(ddybfl) 真誠感謝!
    suegu2
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 325 個
    工控威望: 590 點
    下載積分: 6561 分
    在線時間: 279(小時)
    注冊時間: 2012-09-22
    最后登錄: 2025-07-02
    查看suegu2的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-06-18 15:57
    不需要 804和805改其中一個就行,804是記憶保存的,EEPROM有寫入次數壽命

    主站蜘蛛池模板: 日韩在线视频免费看| 日韩三级一区二区三区| 久久精品综合视频| 黄色网页视频| 国产香蕉视频| 亚洲黄色大片| 777成了人精品视频| 久久r精品| 国产精品成人扳一级aa毛片| 成人免费激情视频| xxxx性xx另类| 看片在线观看免费| 香港毛片在线观看| 成人免费体验区福利云点播| 一级黄色片一级片| 男人综合网| 狠狠色丁香婷婷综合| 亚洲一区色| 亚洲欧洲日产国码二区在线 | 亚洲国产系列一区二区三区| 国产成人精品第一区二区| 国产中文一区| 亚洲黄色毛片| 停停五月天| 超乳w真性中出し冲田杏梨101| 免费精品视频在线| 久久97精品久久久久久久看片| 免费香蕉依人在线视频久| 国产成人精品综合久久久| 日韩黄色| 日韩在线二区| 国产喷水视频| 中国国产一级毛片| 图片区亚洲| 黄色大片在线免费看| 成人开心激情| 五月天婷婷久久| 国产精品久久久久久小说| 日韩精品视频免费网址| 青娱乐91视频| 视频免费黄色|