以前用FR-A840和PLC做過轉矩控制,是用模擬量來做的,現在想換成通訊來做,用485-BD或者485ADP-MB。

遇到兩個難題:
1,
我想把變頻器的運行指令權和速度指令權交給變頻器外部控制端子。通訊負責給定轉矩值、讀取轉速和電流。
這樣可行嗎?
2,
485-BD支持的IVDR等指令中,我沒找到修改轉矩值的選項
MODBUS暫時也沒找到相關地址

有知道的請回貼,如果有做過的能詳細說說就更好了。
謝謝!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 10:13
引用
引用第1樓suegu2于2019-06-17 08:40發表的  :
1.當然可以 參數 PR79=0 PR340=1 PR338=1 PR339=1就可以
2.轉矩值給定參數是PR805,對應MODBUS地址是41805


感謝回復,我去研究下

PR 804要修改嗎?
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 国产日韩亚洲| 国产精品高清视亚洲一区二区| 免费精品精品国产欧美在线| 337d欧美人体大胆瓣开下面| 日韩毛片| 在线观看欧美三级| 免费黄色国产视频| 国产成人拍精品视频网| 高清精品| 精品一级毛片| 国产成+人+综合+亚洲不卡| 狼人青草久久网尹人| 午夜色a大片在线观看免费| 1024国产手机视频基地| 久久久久久久网站| 日本黄色小视频网站| 亚州一级片| 在线成人a毛片免费播放| 免费黄在线观看| 欧美在线黄| 国产四区| 国产成人精品日本亚洲专一区 | 国产精品女主播自在线拍| 黑人操| 99久热re在线精品视频| 国产精品视频网| 国产亚洲综合久久| 久久vs国产综合色大全| 免费人成网址在线观看国内| 色综合久久久久久中文网| 亚洲精品国产成人99久久| 一个色综合亚洲色综合| 91刘亦菲精品福利在线| a级特黄毛片免费观看| 一级毛片aaaaaa视频免费看| 九九热精| 九九热视频在线观看| 久久99国产精品一区二区| 久久久久久久国产精品影院| 久久中文字幕网| 久久久久国产视频|