99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

lulihe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 369 點
下載積分: 40654 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2024-01-02
查看lulihe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-30 22:48
圖片:
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 683 個
工控威望: 824 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-11
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 20:38
引用
引用第3樓langui于2019-07-01 08:47發表的  :
有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純三相漏保,就相當于沒有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。


三相電流矢量和等于零。所以,不管你負載是否平衡,只要保證流入與流出負載的電流相等,帶漏電保護斷路器的線路都可以正常運行。

對于你的電路來說,只要線路前端使用了4P(或者3P+N)的漏電保護裝置,都可以正常運行。

也就是說,凡是需要使用零線的場合,必須使用四極(4P或者3P+N)的漏電保護斷路器。

但是,如果線路是有非線性負載的話(特別是變頻器之類)就要使用專用的漏電保護斷路器。

主站蜘蛛池模板: 一区二区三区在线 | 欧| 欧美成人aaa大片| 亚洲免费视频网站| 亚洲精品自拍视频| 99久99久6久热在线播放| 免费看一级视频| chinese国产hdsex水滴| 国产精品久久久久久网站| 欧美高清一级片| 一级午夜视频| 国产欧美日韩视频在线观看| 欧美视频一区二区三区在线观看| 人成精品| 国产免费麻豆| 欧美大尺码毛片| 免费观看黄色a一级视频播放| 日韩在线观看精品| 欧美中文字幕| 国产精品拍拍拍福利在线观看| 午夜草草| 欧美日韩亚洲无线码在线观看 | 国产精品七七在线播放| 欧美成人性高清观看| jizz亚洲女人高清| 国产成人精品一区二区免费| 免费看美女午夜大片| 综合激情婷婷| 影音先锋5566手机在线播放| 免费在线看黄的网站| 中文区永久区乱码六区| 精品日韩一区二区| 亚洲黄视频在线观看| 视频二区 调教中字 知名国产| 看亚洲a级一级毛片| 日韩免费大片| 久久九色综合九色99伊人| 国产永久免费视频| 一级特黄性生活大片免费观看| 国产精品久久久精品视频| 找国产毛片| 亚洲国产乱码在线精品|