馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 434 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-07-13
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 08:12
如圖電路就可以的
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 434 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-07-13
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-01 09:14
引用
引用第3樓langui于2019-07-01 08:47發表的  :
有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純三相漏保,就相當于沒有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。


負載有變頻器,伺服驅動器的要用專用的漏電斷路器器,用普通的可能會跳閘。要用三相四線的

主站蜘蛛池模板: 国产精品原创巨作av| 免费的一极毛片在线播放| 91先生在线| 久久h| 亚洲国产综合专区在线播一一| 久久青草免费97线频观| 亚洲欧美成人中文在线网站| 欧美综合色区| 国产欧美精品三区| 黄色特一级片| qvod激情视频在线观看| 九九国产在线视频| 日韩福利视频在线| 亚洲一区欧美二区| 一及黄色| 久久永久免费中文字幕| 日韩视频一区| 亚洲国产成人91精品| 你懂的网站在线观看网址| 欧美激情视频网址| 国产伦码精品一区二区| 草草线禁成18年在线视频| 蜜桃视频一区| 99热在线精品观看| 国产看片在线| 九九在线精品视频播放| 麻豆国产一区| 欧美亚洲另类久久综合| 天天成人综合网| 亚洲国产剧情在线精品视| 在线亚洲欧美| 1313午夜精品久久午夜片| 一区二区三区在线观看免费| 久久久国产99久久国产一| 日本在线播放一区| 日韩毛片高清免费| 日韩精品久久久免费观看夜色| 亚洲欧美在线观看一区二区| 在线国产你懂的| 在线观看国产| 亚洲高清视频免费|