首先感謝論壇上各位大神對以往問題的解答!現在有新問題,請各位指教,謝謝!
問題1:現在帶232串口的設備都支持MODBUS協議(RTU和ASCII)嗎?或者說怎么樣判斷一個具有232串口通信的設備是否支持MODBUS協議?
問題2:將232口轉成485之后有什么用?能增加地址之類的信息然后掛在485總線上走MODBUS通信協議嗎?
問題3:請問多個232設備與PLC怎么通訊?
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8050 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2025-01-26
查看wangzhentang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-16 14:10
1. RS232 和RS485 是不同的硬件協議,和軟件無關。可以通過純硬件進行轉換,所以支不支持Modbus靠得是設備底層程序支不支持,查看相關說明書。
2.將232轉成485之后,如果不支持Modbus的,即使轉換了,也沒用。
3.多個232設備與PLC通訊,這少見,如掃碼槍,電子秤,232電源或其他儀器,在PLC上裝通訊擴展硬件,不走Modbus可用走自由協議。若是太多232設備,建議你有PC機讀,用上位機寫入PLC寄存器(一個PCI或PCIe轉串口4個,8個什么的很多,工控機還可用插很多張PCI或PCIe卡)。

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美小视频| 黄色免费三级| 久久精品30| 日韩欧美一中文字幕不卡| 亚洲精品久| 亚洲情se| 亚洲综合欧美色综合小说| 91视频在| 91福利网址| 91插插插插插| 91福利在线免费观看| av播播| v欧美精品v日本精品| 一级特黄性色生活片| 大学生久久香蕉国产线观看| 久久国产亚洲欧美日韩精品| 天堂亚洲国产日韩在线看| 日本在线毛片视频免费看| 日本ab视频| 女性特黄一级毛片| 天天操夜夜爱| 久久日本精品国产精品白| 大伊香蕉精品二区视频在线| 小明台湾成人永久免费看看| 久久久久久88色愉愉| 一级做性色a爰片久久毛片免费| 九九涩| wwwxxx亚洲| 真实国语对白视频播放| 一区二区免费播放| 亚洲精品午夜级久久久久| 婷婷影院在线综合免费视频| 日韩伦理一区二区三区| 嫩草影院在线入口| 久草视频福利在线观看| 国产亚洲精品福利| 国产91色综合久久免费| 91好色视频| 特黄特黄特色大片免费观看| 国产精品一区二区三区四区| 国产在线观看91精品亚瑟|