樓主  發表于: 2008-07-09 22:01
請教各位:在三菱PLC控制伺服電機時,有時需要原點回歸,但在原點回歸指令ZRN時卻沒有指定運行方向,但是當伺服處于原點的負方向時,它應該正轉回歸原點;當伺服處于原點的正方向時,它應該反轉回歸原點.是否在運行過程中伺服電機能判斷在啟動時的初始位置在原點的正反方向?
一笑而過
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-11 17:10
先說原點位置的設計,一般原點應該設計成在移動范圍一側(很靠近極限)(在正常工作移動范圍的一側),這樣在正常停機時,工作始終出于原點的左側或者右側,就不會出現樓主碰到的問題了。

既然設計已經定型,那就先左后右的原則來搜索原點(工作臺出于原點和左極限之間)
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

主站蜘蛛池模板: 国产精品国产福利国产秒拍| 在线观看免费精品国自产| 狠狠五月天| 午夜国产在线| 91久久免费视频| 久久久国产精品免费| 欧美aaaa黄色一级毛片| 濑亚美莉vs黑人欧美视频| 亚洲 欧美 中文 日韩欧美| 日韩最新视频一区二区三| 国产日产久久| 国产精品视频一区二区三区w | 国产免费福利体检区久久| 国产一区免费视频| 欧美亚洲综合视频| 国产成人a毛片| 黄片毛片在线免费看| 另类在线| bt7086 福利二区 最新合集| 成人性色生活片全黄| 国产精品区牛牛影院| 国产视频欧美| 久久国产精品成人免费| 中出欧美| www.成人.com| 久久a级片| 日本不卡毛片一二三四| 免费一级特黄特色黄大任片| 香蕉视频黄色| 黑人一区二区| 蜜桃视频一区二区三区四区| 麻豆国产视频| 欧美高清v| 欧美视频第一页| 青青青视频精品中文字幕| 人与动物xxxxx| 亚洲高清视频网站| 成人入口| 国产1区在线观看| 国产一级毛片网站| 国产一级特黄aaa大片|